 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没必要为这10秒的低功率因数费脑筋。供电局收的电费时，是按你们单位月平均功率因数进行计算的。你最好将功率因数补偿设置在0.92--0.94就成。延时调整到30秒。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#843658.html]]></link>
 <author><![CDATA[zxdha]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Aug 2010 12:44:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回16楼：
我的意思是当设备启动完成后（全部的泵），在设备加载时功率因数会下降10多秒时间。其它时间段功率因数在0.85左右。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#841709.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Aug 2010 03:40:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很深奥 学习 学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#840889.html]]></link>
 <author><![CDATA[2004100519]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2010 14:58:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[来支持一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#840681.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈虾]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2010 09:46:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果采用变频器，那工程造价是直线上升了。我这里装机容量是160KW五台，110KW二台。设备启动就需要启动这么多电机（还不包含比较小一点的电机）。
17楼的朋友方案到是可以考虑一下的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#840456.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2010 04:58:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#840403.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhang456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2010 03:21:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单电机补偿，电容器用接触器控制，接触器用一个时间继电器控制错过，总补偿柜的补偿时间如何？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#840180.html]]></link>
 <author><![CDATA[建军1976]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2010 15:12:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的意思是说就是电机启动的那十多秒才下降的吗？启动完之后又恢复正常了吧？是不是这样？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#839548.html]]></link>
 <author><![CDATA[xqx666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Jul 2010 12:14:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因设备加载卸载时间较短，采用变频器效果会很好，不但能改善功率因数，还有直接的节能效益。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#839455.html]]></link>
 <author><![CDATA[zbq226085]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Jul 2010 08:37:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[启动时就地补偿，单独加补偿电容。如果和总补偿柜有冲突可以设置补偿时间，与总柜错开补偿时间，启动后关闭就地补偿电容。你的电网正常运行时功率因数在0.85是有些低了，我认为就地补偿可以不用关闭。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#837134.html]]></link>
 <author><![CDATA[无忧山水]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2010 14:40:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加裝自動功率因數控制器,及防爆型電容器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#836660.html]]></link>
 <author><![CDATA[daisum]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2010 01:57:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢楼上二位的讨论!
我确实在考虑其它可行性方案，本人想通过优化工作方式，即按工艺的不同启动泵的组合，同时采用改装星-三角为变频。目的是在减少泵而尽量不影响工艺要求的前提下，达到功率因数的目的（就是将相应的定量泵电机160KW由50HZ提高到最高频率为65HZ，时间工作为10多秒，然后下降为待机频率）。
对于11楼的观 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#836609.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2010 00:03:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[考虑用动态无功补偿装置即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#836461.html]]></link>
 <author><![CDATA[grt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2010 13:39:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人愚见有三：
1：主变配置富余量过低。
2：如硬件无法改变，则考虑作业方式是否存在优化可能。
3：如无外围新力量加入，各种补偿在你方案中都是于事无补的。（你自己也应该尝试过了）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#836415.html]]></link>
 <author><![CDATA[yurui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2010 13:13:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看来我还是没有把问题描述清楚。上面的问题是同一台设备的配置，设备运行需要启动怎么多电机。关键我的问题是当设备加载时的功率因数降低，但是功率因数降低的时间只有10多秒，（整个工作节拍也只有1分钟范围内）盼大家能够讨论讨论如何提高功率因数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#836257.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2010 09:46:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电容投切时间设置短一点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#835196.html]]></link>
 <author><![CDATA[二球一哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Jul 2010 15:27:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议不要同时带负荷,可不可以 分步运行,待第一台机补偿稳定后,再下一台, 还有就是减少补偿电容的数量,增大电容的容量行不?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#834914.html]]></link>
 <author><![CDATA[guansky168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Jul 2010 09:08:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上！我的问题是在设备运行时的功率因数下降如何来提高，因为实际低功率因数时间上比较短。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#834794.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Jul 2010 03:41:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样的现象，无功补偿没有什么问题，只要加长星三角的启动转换时间，应该这种现象就不会出现]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#834718.html]]></link>
 <author><![CDATA[等待黎明]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Jul 2010 01:50:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果采用简单的就地补偿也难符合实际使用条件。我现在正考虑按压力设置值为启动实际泵数量的依据。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#834049.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 00:32:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上二位。问题是如何进行短时间内的补偿？在设备启动完毕后（空运行）功率因数还是可以的。但是一旦设备加载时马上降为0.5左右，持续时间10多秒。设备生产节拍大概1分钟左右。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#834045.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 00:26:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就地补偿电容啊，对线路也好，对变压器也好，都有用啊，要不就多装变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#833902.html]]></link>
 <author><![CDATA[13957574621]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2010 13:39:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[低压配电柜功率因数有没降低？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-71058#833783.html]]></link>
 <author><![CDATA[zougaoping]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2010 11:36:16 +0000]]></pubdate>
</item>