 <description><![CDATA[可能PLC内的输入电限流电阻坏,另外加电阻,使负荷电流&lt;20-30MA
另外检查是否还带其他负载(或漏电)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#877238.html]]></link>
 <author><![CDATA[qdlsc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Oct 2010 04:18:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[测电流,串电阻,计算I&lt;20MA]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#877235.html]]></link>
 <author><![CDATA[qdlsc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Oct 2010 04:14:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[有几个朋友答对了，是电流问题。]]></title>
 <description><![CDATA[有几个朋友答对了，是电流问题。通过灵活的串电阻的方法（包括感应开关的电源和输出），串电阻多少只要串到能保证PLC正常工作（可以从大串到少）就行。这方法用了十几年非常有效。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#877100.html]]></link>
 <author><![CDATA[ydp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2010 15:34:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能电源问题吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#877095.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangzhongze]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2010 15:06:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你看清楚光电开关的电压范围及类型,还有就是驱动电流一定要够大,
驱动电流小了用不了多长时间就会烧坏的!!!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#865212.html]]></link>
 <author><![CDATA[chen0803]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Sep 2010 15:28:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是输出接地，换掉导线.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#862668.html]]></link>
 <author><![CDATA[运筹帷幄]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Sep 2010 11:32:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接上万用表对所接的电源进行监测一段时间，总结一下电压的波动范围，在选择适合的光电开关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#862513.html]]></link>
 <author><![CDATA[henanhubin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Sep 2010 06:49:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个PLC触点试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#861916.html]]></link>
 <author><![CDATA[chshzhh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2010 08:29:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个隔离开关。。。随便说说]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#861812.html]]></link>
 <author><![CDATA[gongda10]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2010 06:11:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一样的问题，换欧姆龙的就没问题了，厂家的130一套]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#861608.html]]></link>
 <author><![CDATA[雨笑]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2010 00:04:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是加个24V的开关电源吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#861495.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwerty318]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Sep 2010 13:46:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[祝你成功！先确认型号，后确认接线方法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#858563.html]]></link>
 <author><![CDATA[gumeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 11:05:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以自己在光电开关上加保护电路啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#857981.html]]></link>
 <author><![CDATA[张海肖]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2010 12:08:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你不会是接错线了吧，三根线。还有就是NPN和PNP型的接线也不一样，看清楚型号&nbsp;&nbsp;在看接线是否对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#857596.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2010 23:58:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[光电开关老烧有几个原因:
1) 过压
&nbsp;&nbsp;- 用电表测量及确定电压源是 +24Vdc
&nbsp;&nbsp;- 用电表测量及确定信号电压是 +24Vdc ( 通常是不小心在 COM 处接 +24V, 导致信号电压为 +48V)
2) 过载 (一般载流设计是 50mA, 只能接 PLC 输入或单个续电器线圈)
&nbsp;&nbsp;- 用电表测量及确定电流是低于 50mA
3) 其他线路 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#857529.html]]></link>
 <author><![CDATA[ykykkhor]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2010 15:22:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1看24V 电源，2看PNP还是NPN]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#857487.html]]></link>
 <author><![CDATA[lkzl3zl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2010 14:37:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[此现象之前有碰到过，万用表DC档测量DC24V电源正常，当切换到交流档时有交流分量已大于2V,更换后未在发生，建议你也测一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#839143.html]]></link>
 <author><![CDATA[roy599]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Jul 2010 14:59:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个电源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#837354.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小陈]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jul 2010 03:38:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&quot;加个DC24V的开关电源&quot;正解 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#837206.html]]></link>
 <author><![CDATA[s0what]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2010 20:10:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实光电开关烧坏，主要是因为流过的电流超过了额定电流，你需要检查供电电源与光电开关的电压类型及电压幅值是否相符?极性是否正确？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#836489.html]]></link>
 <author><![CDATA[grt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2010 14:02:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习！学习！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#836142.html]]></link>
 <author><![CDATA[10玄武岩]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2010 06:44:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很不幸今天又烧了一个。我今天照大家说的外加一个开关电源再试下。搞了好多年电了这样的事还第一次遇到晕啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#835861.html]]></link>
 <author><![CDATA[小电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Jul 2010 16:49:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个24V的接头，最好从24V电源上新拉一条线，应该是电气噪音的问题，不要用之前的那个24V端口]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#835523.html]]></link>
 <author><![CDATA[xcq1979]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Jul 2010 08:45:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果换了几种开关都还是烧坏的话，那就一定是电路出问题了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#835137.html]]></link>
 <author><![CDATA[yurui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Jul 2010 14:15:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[外加24V电源，我们厂里也出现过，是电源不好，有高次谐波
我们后来上了台消谐柜就好了，我们是老烧开关电源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#835058.html]]></link>
 <author><![CDATA[luweirong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Jul 2010 13:01:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这种情况很正常!改用外部24V电源就能解决你的问题了!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#834645.html]]></link>
 <author><![CDATA[简杂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 16:43:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[确认一下光电开关的的电源类型与你所接的电源是否一致（区分交直流和电压值），还要注意光电开关有NPN和PNP之分，如果以上都没有问题，那就是光电开关的负载有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#834315.html]]></link>
 <author><![CDATA[junwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 09:20:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵，看来是电源有干扰哈，还要注意查下干扰源，别引起更多元件损坏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#834306.html]]></link>
 <author><![CDATA[zyrss]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 08:59:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加电容就说明直流电源有干扰了，在前面加隔离变压器是最好的 [s:26] ，一般好的电眼不会常坏的同行，选件时要注意 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#834221.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄文彦]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 05:56:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我在电源处并了2000PF的电容再试用一下已经用了4天了效果还可以我再继续观察一下，谢谢大家的热心帮助如果还有好的办法都可以说说大家都学习下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70868#834217.html]]></link>
 <author><![CDATA[小电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2010 05:47:38 +0000]]></pubdate>