 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意七楼的说法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#890898.html]]></link>
 <author><![CDATA[luanpanpan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2010 02:44:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[施耐德电器选型手册上的答案很好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#890878.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxh668]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2010 02:27:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.1—1.5倍额定电流]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#890869.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪夜寒光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2010 02:19:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼niyouyijian于2010-07-21 07:16发表的&nbsp;&nbsp;:



请问热继调至额定电流值，启动时会不会频繁跳掉？
[/quote]
不会的！热继电器不象断路器！断路器是超过他的额定电流立即动作！热继电器过流以后要等到一定的时间，才会动作。(也就是发热到一定的程度才动作）我一般是调到电机额定电流的1.。2倍]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#881820.html]]></link>
 <author><![CDATA[大脚丫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Oct 2010 00:27:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持16楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#881766.html]]></link>
 <author><![CDATA[wushuliang9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2010 15:50:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要根据电机的启动方式和电机接电源线端的接法不同，电机功率的大小极数而定。不能说选电气电器都按一个标准选择]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#833796.html]]></link>
 <author><![CDATA[zougaoping]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2010 11:57:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前是调到与电机的额定电流的等值，

也没出现什么不正常，

只是在论坛里求证一下..。个人感觉1.2更合理一些吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#833504.html]]></link>
 <author><![CDATA[niyouyijian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2010 04:43:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7楼的师傅说的有道理，同意]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#833281.html]]></link>
 <author><![CDATA[psxf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Jul 2010 15:59:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意7楼意见]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#832788.html]]></link>
 <author><![CDATA[hswangliqun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Jul 2010 03:07:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回6楼 
热继电器接在三角形内，流过的电流为线电流，为相电流的1√3倍，即0.58倍]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#832668.html]]></link>
 <author><![CDATA[fanzeyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Jul 2010 00:52:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼niyouyijian于2010-07-21 07:16发表的&nbsp;&nbsp;:



请问热继调至额定电流值，启动时会不会频繁跳掉？
[/quote]

实验证明&nbsp;&nbsp;不会跳掉&nbsp;&nbsp; 我的设备&nbsp;&nbsp;一直这样运行的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#832637.html]]></link>
 <author><![CDATA[心情不错]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Jul 2010 00:04:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人比较倾向于1.2，也就是楼上和您说的1.1-1.3]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#832620.html]]></link>
 <author><![CDATA[niyouyijian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2010 23:19:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼心情不错于2010-07-20 08:46发表的&nbsp;&nbsp;:
发表一下个人的不同意见
热继电器的整定电流应为电机的额定电流。否则电机长时间轻微过载（也就是楼上所说的1.2倍电流）热继电器不会保护，时间一长会导致电机过热而烧毁。
[/quote]


请问热继调至额定电流值，启动时会不会频繁跳掉？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#832619.html]]></link>
 <author><![CDATA[niyouyijian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2010 23:16:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查手册得知，选择负载额定电流的1.1~1.3倍。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#832137.html]]></link>
 <author><![CDATA[xqx666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2010 05:38:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回6楼

0.58I为电机额定电流的0.58倍，再乘以1.2，为热继选型的最高电流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#832041.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjjfs]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2010 02:42:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选过载继电器的标准是用额定值，量程上下限在额定值百分之三十左右]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#831961.html]]></link>
 <author><![CDATA[987324328@qq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2010 00:58:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[全壓起動電流約為額定電流的6倍,降壓起動電流為全壓起動電流的1/3倍,固降壓起動的電流約為額定電流的2倍...
例如:有一&nbsp;&nbsp;3相220v_15HP之電動機,其額定電流為40A,全壓起動約為240A,其降壓起動時電流約為80A.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#831958.html]]></link>
 <author><![CDATA[jay73]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2010 00:51:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你们有一点都错了
热保护继电器动作电流为设定电流的1.75倍，2楼自己算算10A该设定多大
这是常识问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#831955.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2010 00:47:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发表一下个人的不同意见
热继电器的整定电流应为电机的额定电流。否则电机长时间轻微过载（也就是楼上所说的1.2倍电流）热继电器不会保护，时间一长会导致电机过热而烧毁。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#831953.html]]></link>
 <author><![CDATA[心情不错]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2010 00:46:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼xjjfs于2010-07-19 17:26发表的&nbsp;&nbsp;:
可注意一下，电机是三角接法时就不是这样了。为0.58IX1.2
[/quote]


请问您说的0.58I是什么？请指点...[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#831930.html]]></link>
 <author><![CDATA[niyouyijian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2010 23:57:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可注意一下，电机是三角接法时就不是这样了。为0.58IX1.2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#831612.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjjfs]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2010 09:26:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很好，又长见识了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#831610.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2010 09:24:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21] 二楼同学的分析相对我来说很清晰！赞一个 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#831462.html]]></link>
 <author><![CDATA[niyouyijian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2010 05:50:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热继的整定值一般为额定电流的1.2倍，如电动机的额定电流为10A，则热继的整定值为12A，选择热继时就选择10~14A就可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#831443.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiedingkai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2010 05:19:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是这样选的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70739#831407.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhexf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2010 03:49:40 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>