<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[求教一个高压电表问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70448.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 求教一个高压电表问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:11:20 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电度表的实际读数乘以1500倍是实际用电量。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70448#875209.html]]></link>
 <author><![CDATA[gqm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2010 11:17:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 谢谢各位的主教]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70448#875162.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈虾]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2010 09:51:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:32] 说不清楚&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70448#874985.html]]></link>
 <author><![CDATA[zy473]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2010 05:34:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[嗨，你们怎么都认为电表是直接接在高压10KV上在沙，不是的，它是通过高压电压互感器和高压电流互感器的付边的100V和5A再接到电表的，这样就跟普通电表一样了，其余的你们自己去算了，照明电工都会这些。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70448#874952.html]]></link>
 <author><![CDATA[wlw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2010 04:54:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高压度数减去变压器的损耗，就是低压度数。变压器的损耗随负载的增大而增加，满载的时候为变压器容量的千分之一，没记错的话。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70448#829062.html]]></link>
 <author><![CDATA[huanglongfei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jul 2010 14:40:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高压度数怎样换成低压这边度数??]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70448#828947.html]]></link>
 <author><![CDATA[xm372494067]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jul 2010 12:42:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主xm372494067于2010-07-15 20:21发表的 求教一个高压电表问题 :
请教各路大师,我厂入户有一个IC卡电表在10KV电柜上,倍率是1500,我想问一下这个倍率读出来的就是低压这边的度数吗
[/quote]
高压的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70448#828935.html]]></link>
 <author><![CDATA[zgf889]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jul 2010 12:29:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[表上的度数*1500=实际用电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70448#828928.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanghanshui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jul 2010 12:25:59 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>