<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先查看10KV供电是否正常，其次查看水阻是否缺水，导致启动过流保护及低电压保护跳闸。低压侧就是因为系统电压下降低电压跳闸的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69941#827461.html]]></link>
 <author><![CDATA[grt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jul 2010 09:25:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主说的好含糊。启动不了具体是指那一方面呢？我以前处理过1450KW，6000V的高压电机，也是通过一个转子串水电阻启动的，当不能启动时90%的故障就是水电阻部分。如：水的电导率不足、电极部分不干净、电极上下运动的上、下限位故障等。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69941#827424.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiedingkai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jul 2010 08:42:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[此水阻要加药粉的。时间长了查查有没有问题。高压是肯定没问题的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69941#826318.html]]></link>
 <author><![CDATA[许一民]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Jul 2010 12:44:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高压线路有问题,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69941#826211.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangddee]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Jul 2010 10:23:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其它两台1250kva变压器负载小的时候再试一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69941#825734.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanghanshui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Jul 2010 13:27:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼的大师好牛逼哦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69941#825635.html]]></link>
 <author><![CDATA[liushanbing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Jul 2010 10:56:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看应该是高压线路有问题哦，用验电笔测一下哦，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69941#825633.html]]></link>
 <author><![CDATA[liushanbing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Jul 2010 10:48:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高压电压低也是一种原因啊&nbsp;&nbsp;具体在看看你的供电线路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69941#825530.html]]></link>
 <author><![CDATA[汇荣铝业]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Jul 2010 08:27:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是高压线路缺一相啦 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69941#825529.html]]></link>
 <author><![CDATA[hutusheng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Jul 2010 08:26:52 +0000]]></pubdate>
</item>