 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器参数不完整，要设成通讯控制频率和启动。
这里有参数
[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696614.html[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69397#2241440.html]]></link>
 <author><![CDATA[崇庆阳光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 09:34:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[台达的485比三菱还好做... 三菱变频的MODBUS地址要减40001]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69397#2241283.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangjiezyc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 00:42:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你好，后来做好了没有？我这也是台达es和三菱变频器通信不上。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69397#2241254.html]]></link>
 <author><![CDATA[司慧聪]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Nov 2021 15:26:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼sjm213于2010-07-06 20:36发表的&nbsp;&nbsp;:
先用串口工具试试能否通讯上！
[/quote]


额， 串口工具是PLC编程软件中通讯侦测吗？
我刚刚上手，很多都不明白。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69397#823099.html]]></link>
 <author><![CDATA[hqc1159]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2010 14:03:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先用串口工具试试能否通讯上！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69397#823024.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2010 12:36:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼sjm213于2010-07-06 18:24发表的&nbsp;&nbsp;:
这个地址要减去40001：
 [attachment=42091]
[/quote]


换了也试过还是这样不能通信，是不是着个通信格式不能用于三菱变频器的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69397#822997.html]]></link>
 <author><![CDATA[hqc1159]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2010 12:13:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个地址要减去40001：
 [attachment=42091]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69397#822927.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2010 10:24:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼sjm213于2010-07-06 16:53发表的&nbsp;&nbsp;:
1. 程序的M1122?
2.变频器的Pr.549?
另外写入运行频率，地址应该是H0D？
[/quote]


MODWR K1 H9C4E D520

SET M1122

H9C4E是变频器中的40014频率地址
M1122有的，P549设置为1（MODBUS-RTU）我没打出来，不好意思，
请问H0D是怎么来的？变频器说明书上的吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69397#822917.html]]></link>
 <author><![CDATA[hqc1159]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2010 10:09:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1. 程序的M1122?
2.变频器的Pr.549?
另外写入运行频率，地址应该是H0D？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69397#822883.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2010 08:53:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[qq:1051523551]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69397#822842.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljc2008]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2010 07:44:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[补充：
现在用台达PLC（ES）控制三菱变频器（E700），由于ES不支持RS指令所以用MODBUS，但是问题也出现台达的程序也弄好了，变频器设置也好了就是通讯不了，变频器上RUN等闪烁，用电脑监控后发现程序中M1161并不是一直置位的，时而置位时而复位，这个是不是不能通讯的原因呢？请各位前辈指点。 谢谢！程序如下：

LD M100 ..]]></description>