<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意上述说法，OD214模块坏掉同外接负载相关，增加中间继电器过渡一下，应该有效果的；CPU报警得查报警代号，以确定是外围因素还是CPU自身问题。还有要注意底板接触是否良好。祝你好运！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69028#964039.html]]></link>
 <author><![CDATA[dcba1234]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2011 02:06:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[湿度是个问题，应该不是主要原因。

模块坏掉应该是直接驱动电磁阀等，增加中间继电器吧，非常有效果。

使用过程中ERR的红灯常亮，并不一定是CPU模块坏了，要查看故障代码；象这样子老是烧输出模块的，很多时候会引起CPU ERR，同时INH（输出禁止）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69028#821246.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsqjs]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Jul 2010 15:03:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样换来换去也不是办法，费用大，而且效果不好。站在老板的立场还以为你的人不行。干脆把PLC/模块全代换。前提是你要有十成的把握。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-69028#820493.html]]></link>
 <author><![CDATA[hlq_0815]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Jul 2010 09:37:04 +0000]]></pubdate>
</item>