<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[额 我知道了
&nbsp;&nbsp;谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67760#812644.html]]></link>
 <author><![CDATA[xunzhaoqq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2010 08:18:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有问题&nbsp;&nbsp;只能正常一次]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67760#812548.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangli57678]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2010 06:16:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼的说法完全正确，也可以在M0的自保电路中串T1常闭点，T1的延时是5秒，不是
50秒]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67760#812503.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangzsy1]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2010 04:56:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以在后面直接加一句当y0的下降沿到来时RST M0吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67760#812463.html]]></link>
 <author><![CDATA[xunzhaoqq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2010 04:06:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼正确。
可加个信号，在停机后使M0复位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67760#812400.html]]></link>
 <author><![CDATA[qlin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2010 02:49:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的程序将面临这样一种尴尬，当执行一次后，由于M0属于自保状态，将导致T1持续输出，从而X0将在第二次输入时被屏蔽。

综上原因，你的程序将只能执行1次，第二次执行时，请将PLC打到Stop状态，然后在Run。

Regards]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67760#812385.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2010 02:12:30 +0000]]></pubdate>
</item>