 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常谢谢，我要试一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67545#810736.html]]></link>
 <author><![CDATA[博益鑫成]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2010 06:36:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67545#810683.html]]></link>
 <author><![CDATA[潜梦]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2010 04:35:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[BMF#26 #27是顯示現在位置,所謂其他的點位,是指設定點位吧!

FX2N-1PG是一個簡單定位模組,不像QD75或Q-MOTION,OP可以SHIFT.

可以利用上述方式做OP SHIFT,先測試看看,不行在另行討論.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67545#810637.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonnyhsieh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2010 02:16:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[太感谢了！
我还想知道的是：

1） 当知道原点的位置为0时，那么其他点的位置也就知道是多少了，是不是看一下#27，#26的值？
2）FX2N-1PG好像没有原点补偿功能？


不好意思，工作需要，请谅解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67545#810629.html]]></link>
 <author><![CDATA[byxc123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2010 02:01:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你已經重複發貼了?不過沒關係.再回答一次

FBM #13 #14 設成現在位置+- PLS數

例:回原點後,現在值為0,是因為FBM #13 #14 0的原固,如設FBM #13 #14 100,原點復歸後,現在值=100.

利用這樣的關係,設成你所要的原點值[建議此方式最好在絕對模式下]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67545#810608.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonnyhsieh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2010 01:43:24 +0000]]></pubdate>