<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要经常检查抱闸的电路就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#815264.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengwen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jun 2010 11:58:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么大电机反接制动?等着断轴或打碎其他机械部分吧 [s:19]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#814916.html]]></link>
 <author><![CDATA[shaolinsi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jun 2010 03:21:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[反接制动不可取，能耗制动不经济，抱闸制动才经济比较可靠，机器不光是来用的，检修保养共重要。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#813142.html]]></link>
 <author><![CDATA[北方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jun 2010 03:08:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[反接制动不理想，不可用。最原始的方法最有效，就是浪费人力。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#813076.html]]></link>
 <author><![CDATA[563389861]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jun 2010 01:52:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用变频器啊，还省电]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#812626.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2010 08:00:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按照国际电工(IEC)规定.:直流能耗制动只能用在小于20KW的电动机.反接制动用于小于10KW的电动机.但是规定归规定.只要调整适当.多用电,也无所谓,就是了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#812186.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhidaoshenmo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2010 14:50:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#812079.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhanlq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2010 12:22:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直流能耗制动可能用得上同行，把时间电流控制好就行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#811627.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄文彦]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jun 2010 15:16:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各们大侠放谢谢你们跟贴，这么大的电机我也觉得也不行。可老板为了省钱不买抱闸，非让我接反接制动控制。我今天把控制电路改一下，试了一下，反接制动也行。虽然电机，电路，接触器也没出什么问题 。但反接制动是直接起动的2倍电流。这样的话一年下来，也是相当费电，可老板不听也没办法。也只能照办。大不了，费他的电， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#811593.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaobo2009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jun 2010 14:16:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[反接制动是利用改变电动机电源的相序.使定子绕组产生与电机绕组旋转方向的磁场.因而产生制动转矩的制动方法.
反接制动,一般都用在小于10KW以下的小容量的电机., 楼主你的电机功率比较大.应该要三思而后行咯.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#811407.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhidaoshenmo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jun 2010 09:26:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[75KW的电机反接制动。太大了吧！制动确实是个难题，你可以想一下，工程师设计的时候肯定考虑到制动的问题，反接制动成本比抱闸低很多，为什么还要采用抱闸呢？就是因为反接对机械损害很大，而且惯性也不好控制，如果可以采用能耗制动，不过成本很高，效果于抱闸差不多，不过抱闸可以在电机失电的时候可以牢牢的制动，比如 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#810503.html]]></link>
 <author><![CDATA[佘顺红]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2010 16:37:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[机械部分的抱闸足够灵敏也可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#809978.html]]></link>
 <author><![CDATA[注册中心]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2010 00:49:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[橡胶轮胎厂的开炼机没有用变频控制的，属于冲击变负荷的。

这么大的功率，很少有用反接制动的，不过用直流能耗制动，倒是可以的。

75KW的，功率还算小的。

大点的185KW的三相异步交流电机，使用的还是抱闸。如果是有料的话，停止了，开炼机的辊会马上就停止的。
抱闸是正常的时候释放状态，急停了，通电吸合，延时松开 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#809964.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 23:28:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用变频器不就解决了吗??]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#809740.html]]></link>
 <author><![CDATA[张文]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 12:50:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有变频器吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#809715.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanghanshui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 12:20:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[75KW电机启动用那种方式?如果用的星角,那么反接制动也可以用的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#809714.html]]></link>
 <author><![CDATA[zczc777]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 12:18:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[反接制动虽然能量损耗大，但它最大的好处就是灵敏度高，特别是用时间继电器控制，如果操作工手不小心被胶片带进去，按下急停电机会马上反转两秒，这样安全性特高。我觉得特别适合开炼机作制动。我们厂55KW的全都用这种方法。抱闸跟本没有用，操作工如果发现手给带进去再抱闸制动的话已经来不级了，肯定会压到手的。75KW电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#809702.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaobo2009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 12:05:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[本人觉得反接制动不是很好，尤其是那么大功率的电机，可以用直流加电容制动（纯属个人建议）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#809612.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 09:20:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我个人觉得可以这样，买一个自耦调压器或者控制变压器、整流桥、通电延时时间继电器（根据电机功率定）然后在控制上改造一下就可以了，当主回路接触器断开投直流进去，延时时间达到设置值（经验值）自动断开。


后面继续顶！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67340#809388.html]]></link>
 <author><![CDATA[天津电气成套]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 03:00:39 +0000]]></pubdate>
</item>