<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#821164.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxinbing8]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Jul 2010 13:04:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模块有问题了，建议换了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#821161.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxinbing8]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Jul 2010 13:01:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[13楼说的现象比较符合你的机器，丹佛斯的电流互感器确实容易出故障，尤其是环境不好的话！建议检查一下环境，高温、潮湿、腐蚀等！采取对应措施，加强防护！（喷PCB绝缘漆等）3只互感器坏一只，可以直接去掉不用（前提没有使用矢量控制）！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#821137.html]]></link>
 <author><![CDATA[bodau]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Jul 2010 12:31:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[修好没有？有多余的7.5kwvlt5011吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#820064.html]]></link>
 <author><![CDATA[gogtgt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Jul 2010 22:54:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是变频器的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#817683.html]]></link>
 <author><![CDATA[kiz123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Jun 2010 12:10:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器接地，看看变频器那个模块最接近散热板，拆开看看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#817665.html]]></link>
 <author><![CDATA[jianglei88]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Jun 2010 11:59:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主你的问题我以前也碰到过，当时我们公司有一台VLT5000的变频器（37KW），也是不定时的报接地故障。后来经专业维修公司检查为变频器内部的电流检测互感器故障（共有三个，其中一个有问题），因找不到原装备件，花了好几千元换了一个替代品，可用了不到半年又出现同样故障，后来就没有修了，买了一台新机。故我建议最好是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#817528.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiedingkai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Jun 2010 09:01:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有两个方法你试一下, 把变频器拆开用酒精棉做表面简单清洗,后用吹风机吹干,上电试一下, 再不行就在设置里面将检测接地功能关掉即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#817382.html]]></link>
 <author><![CDATA[guansky168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Jun 2010 05:54:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼gqm于2010-06-16 21:28发表的&nbsp;&nbsp;:
变频器IGBT输出有接地故障。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#817027.html]]></link>
 <author><![CDATA[路龙远]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Jun 2010 14:32:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果确认外部线路没问题，那就是IGBT或输出线路太长（超过50米）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#816813.html]]></link>
 <author><![CDATA[zbq226085]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Jun 2010 11:13:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器接地，看看变频器那个模块最接近散热板，拆开看看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#816441.html]]></link>
 <author><![CDATA[鑫锐]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Jun 2010 02:14:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我需要vlt5011一台，谁有]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#816070.html]]></link>
 <author><![CDATA[gogtgt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Jun 2010 11:49:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三键组合初始化试试！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#809206.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jun 2010 14:50:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5楼的，我这儿13台DANFOSS变频器同时上的，其中有5台一直时断时续的报接地问题，应该不是IGBT问题吧，如果时间长了里面有灰尘的话，电路板放电引起接地问题有可能]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#809147.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jun 2010 13:34:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器IGBT输出有接地故障。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#809145.html]]></link>
 <author><![CDATA[gqm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jun 2010 13:28:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你把参数14－50关掉，如果不行的话，电机线用屏蔽线，两端屏蔽层都接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#809140.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jun 2010 13:20:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能变频器里灰尘太多。以前我遇到西门子变频器类似问题！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#809029.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanghanshui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jun 2010 10:31:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[轉速PID 比例增益 (SPEED PROP GAIN)&nbsp;&nbsp;这个参数多大呢？

[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#808986.html]]></link>
 <author><![CDATA[月泽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jun 2010 09:13:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[兄弟换一台变频器吧.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67326#808966.html]]></link>
 <author><![CDATA[dl2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jun 2010 08:43:09 +0000]]></pubdate>
</item>