 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PPI线也可以改下拿来连变频器的,发送的数据当然是跟你想要用PLC发给变频器的数据是一样的了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65339#795423.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaoqizi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 16:05:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢5楼大哥的指点，用你的方法是挺好的，很快就知道问题出在哪里，但是我不知道电脑和变频器怎么连接？我又该发什么指令给变频器才能知道通信是否正常呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65339#795409.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 15:38:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=40263]&nbsp;&nbsp;[attachment=40264]&nbsp;&nbsp;[attachment=40265]&nbsp;&nbsp;[attachment=40266]&nbsp;&nbsp;[attachment=40267] 
根据3楼大哥的指点，我又把程序修改了一下，请大家看看修改的对吗？不过，我将程序传到PLC里，I0.1为ON变频器还是没动静，不知道为什么？难道还有错误？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65339#795408.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 15:36:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[串口软件我不会用啊，具体怎么和变频器连接呢？是不是还得加个232转485的转换模块呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65339#795405.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 15:31:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种情况最好用个串口监视一下输出数据,看看到底错在什么地方,先用串口软件发送一个数据给变频器,看是否能正确工作,然后再做PLC程序,相信这样你会很快搞定]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65339#795337.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaoqizi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 13:52:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢3楼大哥的指正：
1.我现在已在网络1里把SMB187和SMB194删除了。
2.的确这个VB102和VB103我写入的数据时错误的，我现在修改了，ASCII码转换后是01，正好对应变频器站地址。
3.我已将SMB187.7移到XMT指令上面，改成用SM4.6置为XMT指令，空闲时发送数据，但是你说为什么还得用RCV指令呢？我现在不用接受指令啊。只想实现 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65339#795255.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 12:23:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看了下你的程序有几点说下，
1，如果你不用接受变频器返回的数据则SMB187至SMB194可以都不用设置，这些参数都是用于接收用的
2,VB102,VB103这两个字节你是存放变频器地址的你存入的地址对应ASCII码是0E我觉得这个地址是错误的，你要和你的变频器的通讯地址一致
3，网络4的目的是为了发送时禁止接收数据，你要在网络4的最 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65339#794869.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsb2010]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 03:16:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC和变频器我是直连的，通信线连接方式 PLC端：3-----------变频器端：RDB和SDB短接&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65339#794714.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 May 2010 22:44:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=40202]&nbsp;&nbsp;[attachment=40203] 
大家看上面的两张图是变频器的指令代码和接受数据的格式，下面的图片是通信程序。现在硬件部分我已经连接完毕，变频器的通信参数我现在设置为－－－－－－-站地址：1，波特率：9600，校验位：偶校验，数据位：8位，停止位：1位。我现在写这个程序主要是试验发送指令， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65339#794479.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 May 2010 11:25:11 +0000]]></pubdate>
</item>