<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[三项热继 只接一项 是否能起保护作用]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 三项热继 只接一项 是否能起保护作用]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 01:20:29 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将这三相继电器串起来就行了，单接一项不行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#795625.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangweiwei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 May 2010 04:01:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把电源的两根线和电机的两根线，分别接再热继电器的输入输出上，就等于是两相控制，是没有问题的，注意有的继电器有一项是短路的，这一项不能接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#795031.html]]></link>
 <author><![CDATA[鲁庄]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 07:49:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[若是单相水泵的功率和三相水泵功率一样大，热继电器的整定电流肯定不够大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#794802.html]]></link>
 <author><![CDATA[aaweihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 01:38:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只接一组是可以的，但最好两组（L、N都经热继）或三组（L串接三组）。
最主要一点是电机电流要与热继的电流范围相当。热继过大起不了保护作用，热继过小电机没法运行或运行不正常（热继保护）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#794233.html]]></link>
 <author><![CDATA[kongpay]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 May 2010 04:32:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原理上来讲应该是可以用的，只不过不是刻度上对应的整定值，整定值要往小调，具体多少你要自己试，我个人觉得会相差比较大，但你也可以用楼上说的把三个主触点窜起来使用。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#794227.html]]></link>
 <author><![CDATA[slik]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 May 2010 04:23:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只能临时使用！三相用的在单相设备上，保护动作时间不灵敏！！尽量早点更换！！ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#794217.html]]></link>
 <author><![CDATA[szz987]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 May 2010 04:06:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看到过只有两相的。
三相热继电器用于单相的话，应当可以如楼上各位所说，三组全接上使用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#794191.html]]></link>
 <author><![CDATA[qlin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 May 2010 03:13:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼dbguanxu于2010-05-26 21:30发表的&nbsp;&nbsp;:
三相热保护继电器有不少品牌的只有A、C相有保护功能，B相是直连的，请注意一下！
[/quote]
我从未特别注意这个，
在我以为所有的热继都是三项都有保护！
能列举一两个品牌的热继及型号吗？
有时间我得去认真学习下！
谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#794164.html]]></link>
 <author><![CDATA[rawfish]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 May 2010 02:21:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相热保护继电器有不少品牌的只有A、C相有保护功能，B相是直连的，请注意一下！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#793910.html]]></link>
 <author><![CDATA[dbguanxu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 May 2010 13:30:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单相电机功率多少&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三相继电器额定电流多大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#793824.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanghanshui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 May 2010 11:33:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[單相電机OK,如果是三相電机就至少要接兩相.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#793797.html]]></link>
 <author><![CDATA[superandy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 May 2010 10:40:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先把电流调到合适的位置，在把单项的线串在三项热继的三组触头上就可以，这样三项热继测得的电流就会通过三项热继的三个触头]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#793754.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuehuasheji]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 May 2010 09:43:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你把单相电泵接好后开机！！把热继的电流整定值慢慢往小调！！！当泵突然停下时说明电流刚好！此时只要把热继的电流整定值往大调一点点让泵运转就行！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#793750.html]]></link>
 <author><![CDATA[麦兜]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 May 2010 09:36:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼xiedingkai于2010-05-26 13:21发表的&nbsp;&nbsp;:
将该条电线通过三组热继的触点就能起保护作用。
[/quote]
谢谢!
如果只接一项意味着不能保护了?
[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#793654.html]]></link>
 <author><![CDATA[rawfish]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 May 2010 05:50:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将该条电线通过三组热继的触点就能起保护作用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65104#793640.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiedingkai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 May 2010 05:21:55 +0000]]></pubdate>
</item>