<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这情况很像是干扰，按照1楼wsir123版主说的把接线检查一下（屏蔽线，接地）~拆掉X0肯定不会有计数值出来的啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62736#776447.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 May 2010 06:38:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用是光纤进行计数的，PLC用的是C235高速计数指令，每次开机时，负载（电磁阀、三相异步电动机）就会启动，停止时，所有负载均停止。不是断电与通电的情况，我所说的停止和运行是PLC输出的有无的状况。
当每次执行起停是就会使显示值增加，拆掉X0上面的信号线，此种情况则会消失。
请教各位给予帮助！
谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62736#776401.html]]></link>
 <author><![CDATA[燕少辉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 May 2010 04:53:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[“开机”和“停机”时是指上电和断电吗？
正常运行起来计数就准确了吗？
希望你讲的更清楚一点好进行判断~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62736#776385.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 May 2010 04:16:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般都是用ab相来高速计数, 遇到过干扰, 就是X0X1灯有点微闪亮, 是屏蔽线被双端接地了, 地线可能本身接地不好, 那样接地产生的环流反倒引入了干扰, 去掉一侧的接地, 就好了. 也遇到质量差的编码器, 内部整形电路不好, 也会引起数据错误.

[quote]我是用对射型光纤接入PLC的X0的输入点的。[/quote]
你说的这种就不太清楚了 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62736#776348.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsir123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 May 2010 03:35:13 +0000]]></pubdate>