 <description><![CDATA[看是什么客户及设计标准。以上各位说的都是可行的。但是，好像没必要几十台吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62097#774308.html]]></link>
 <author><![CDATA[atogood]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2010 01:41:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主：
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;计算机连接支持485协议。按照固定格式发送代码到各个子站。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我觉得你要把几十个站都加进去的话。最好就用CCLink吧。特别是要注意选Ver2.0模式(最大8192个bit，2048字的数据容量)。应该足够使用了。
&nbsp;&nbsp ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62097#774167.html]]></link>
 <author><![CDATA[pklon2000]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2010 16:05:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱FX计算机连接最多可连接16个站点！这种方式不知道二楼的了解如何！速度怎么样？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62097#773522.html]]></link>
 <author><![CDATA[hhz8250]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2010 02:10:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不过本人也不是专门搞自动化的，所了解的也有限，我只是为自己部门设备搞搞自动化线的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62097#773517.html]]></link>
 <author><![CDATA[hhz8250]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2010 02:08:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子200的直接的PPI网络速度马马虎虎还行！可支持同时连接的站点也还不错！再不行可以采用MODBUS方式。300的MPI网络也还不行！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62097#773516.html]]></link>
 <author><![CDATA[hhz8250]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2010 02:03:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[针对你这个工程，西门子的组网也是单机S7-200+EM277(DP)，主站是DP主站。AS-i不太适合。DP和CCLink差不多，只是你比较对DP比较熟一些。你要真用三菱的话，我可以给你些建议。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62097#773487.html]]></link>
 <author><![CDATA[pklon2000]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2010 01:28:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱通讯这块的怎么这么复杂啊！还是西门子方便多了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62097#773459.html]]></link>
 <author><![CDATA[hhz8250]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2010 01:01:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用CC-LINK可以组网，用一个Q的作为主站，FX的作为设备站，一个主站模块可以挂42个站]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-62097#773159.html]]></link>
 <author><![CDATA[carrful]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Apr 2010 12:14:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX1N+485BD可以做成N:N网络，也就是分配站号方式，每个站占用固定的M点和D点。然后再主站上与上位机连接。但是这样做的话通讯速度不能保证。而且站数不一定有那么多呢。最大8台，最远500m（所有站加起来）。几十套是不行的了。
还有就是计算机链接模式，最大16台。一样的是500m。但是这样做主站的任务很重。一个扫描周期( ..]]></description>