<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵，这种做法是很危险的，PLC的输出很脆弱的。通过中间继电器来完成控制信号的传递吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-61136#775661.html]]></link>
 <author><![CDATA[雨后的彩虹]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2010 16:36:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼草原牧人于2010-04-21 09:46发表的&nbsp;&nbsp;:
PLC输出尽量不要直接驱动380V的负载，这样很容易损坏PLC的输出，最好的办法是采用弱电型中间继电器作转换控制。
[/quote]
You are right!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-61136#775449.html]]></link>
 <author><![CDATA[szzhang001]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2010 10:23:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不能接，会损坏输出接点的。加一转换电路即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-61136#774882.html]]></link>
 <author><![CDATA[chaotang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2010 14:07:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果手册上只有200多伏，则不能超过，印刷板上的耐压可能不够。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-61136#774383.html]]></link>
 <author><![CDATA[qlin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2010 03:08:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[头脑有问题那个人就会这样做]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-61136#774137.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenliangpen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2010 15:31:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC输出尽量不要直接驱动380V的负载，这样很容易损坏PLC的输出，最好的办法是采用弱电型中间继电器作转换控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-61136#768201.html]]></link>
 <author><![CDATA[草原牧人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Apr 2010 01:46:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[万万不可接 380V, 会毁损的，这是常识啊，多看看手册。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-61136#768198.html]]></link>
 <author><![CDATA[fom]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Apr 2010 01:43:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[绝对不可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-61136#768077.html]]></link>
 <author><![CDATA[carrful]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Apr 2010 16:36:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[万万不可接 380V, 会毁损的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-61136#768051.html]]></link>
 <author><![CDATA[ykykkhor]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Apr 2010 15:34:02 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>