 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼bigluo于2010-04-17 20:00发表的&nbsp;&nbsp;:
肯定还有哪个地方对R7有置位操作。
可能是8位或者16位的复制或者移动操作。
[/quote]
什么置位操作都没哟，问题是跳转期间或程序调用期间原来的内容保持，X0动作后已经跳转到手动程序，自动程序内容保持了，后来修改了程序，跳转时R7断开后在接通X0,CALL指令 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-60561#765508.html]]></link>
 <author><![CDATA[河南张先生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Apr 2010 12:56:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定还有哪个地方对R7有置位操作。
可能是8位或者16位的复制或者移动操作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-60561#765455.html]]></link>
 <author><![CDATA[bigluo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Apr 2010 12:00:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼张平全于2010-04-16 06:39发表的 : 
R7这个位坏了，换个其他位好啦，这种现象碰到过好几次，过几天又会好的 
[/quote]&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; [s:17] 谢谢指教，如果是R7那个位坏了，为什么用MC指令手动自动转换可以，而用JP或CALL指令就不行了，我想问题是不是在跳转指令执行后R7是不是保持原来的状态 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-60561#764630.html]]></link>
 <author><![CDATA[河南张先生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2010 10:03:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[R7这个位坏了，换个其他位好啦，这种现象碰到过好几次，过几天又会好的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-60561#764226.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2010 22:39:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=37819][attachment=37818][quote]引用第2楼xqx666于2010-04-15 22:25发表的 : 
[s:17] 可能你的程度有双线圈，要么程序乱套了； 
解决方法：1，用X0直接对MOV K0 R7，让它停止。 
2，检查此程序段与主程序的关系。 
[/quote] 
谢谢指教，双线圈是没有的，因为用MC指令控制就行，但用CALL和JP指令时R7才不能停止]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-60561#764184.html]]></link>
 <author><![CDATA[河南张先生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2010 15:43:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:17] 可能你的程度有双线圈，要么程序乱套了；
解决方法：1，用X0直接对MOV K0 R7，让它停止。
2，检查此程序段与主程序的关系。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-60561#764113.html]]></link>
 <author><![CDATA[xqx666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2010 14:25:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序有问题吧，是不是用了双线圈?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-60561#764090.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunnjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2010 14:02:19 +0000]]></pubdate>
</item>