 <description><![CDATA[如果你的AD模块采集的是液位开关返回的电压值，可在端口上加25V 0.1微法的电容来消除电气干扰]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-59931#760786.html]]></link>
 <author><![CDATA[majianfeng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Apr 2010 06:54:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上指导.
不知道还有别的办法吗?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-59931#760742.html]]></link>
 <author><![CDATA[niufeng217]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Apr 2010 05:22:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主niufeng217于2010-04-10 20:51发表的 超声波液位信号跳动的问题 :
用模拟模块采集超声波液位信号,但信号在小范围内跳动,我想要个稳定的值,怎么处理啊?
谢谢
[/quote]
一般來講,類比信號經過模擬量會有小量干擾或變動,所以你可以調整模擬量輸入模組的平均次數average times,來求取較穩定的平均值,或者利用程 ..]]></description>