 <description><![CDATA[今日有空，就来看看楼主的小程序
据我的分析，你这句话“当电梯开门到位后，Y000常开触点闭合”就存在问题啊
电梯到位后，比方说到第2层吧，延时3秒后开始开门，此时的Y0线圈已经得电，其常开点触点闭合，根本就不用等到电梯开门到位后，才开始闭合啊！正如你所说，此时Y0线圈已失电其常开点恢复常开状态。
第31步的程序， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-59472#756929.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2010 03:19:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这要结合硬件（机械机构）来分析，也许要求就是开门到位后Y000断开不需闭合。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-59472#756861.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2010 01:40:07 +0000]]></pubdate>