 <description><![CDATA[初始化后，参数调整不良。此后重调为如下： (转载）
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A1---02=0因是一拖二，设为无PG&nbsp;&nbsp;V/F控制。 
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B1---01=1,B1---02=1,端子控制。 
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B1---03=0减速停机。 
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C1---01=10,C1---02=10加减速时间各为10秒。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-59170#771289.html]]></link>
 <author><![CDATA[阮子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Apr 2010 15:51:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[VCF
VCF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

内容
主回路电容器中性点电位故障
主回路电容器的中性点电位失衡过
大。


主回路电容器因时效变化等而导致
容量不足。
更换主回路电容器（请与本公
司联系）。
变频器部件不良。更换变频器。
输出缺相。
请参照LF （输出缺相）的章
节。
载波频率的设定值（C6-03，C6-
04）不当。
确认 ..]]></description>