<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[急求对空气开关的技术性选择]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57793.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 急求对空气开关的技术性选择]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:18:29 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的说了不少了！补充下，可以用星三角降压起动或者用串降压电阻起动！更重要的是电机的接触器和空开都要选择施耐德等中高档牌子才行！我们厂试过用便宜的国产杂牌子，经常故障更换！毕竟一分钱还是一分货！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57793#743826.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Mar 2010 02:01:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[15KW的电机启动，32A的空开在启动中应该经常跳的，选40A的应该可以的。当然最好加接触器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57793#743400.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨粟宇]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Mar 2010 07:09:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼张荣熙于2010-03-16 21:43发表的&nbsp;&nbsp;:
如果15KW的电机用32A的空气开关直接启动;会不会爆炸啊
[/quote][size=7]15kw需要降压起动，空气开关要选电机额定电流的2---2.5倍的D型开关[/size]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57793#743082.html]]></link>
 <author><![CDATA[songsuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Mar 2010 19:05:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果15KW的电机用32A的空气开关直接启动;会不会爆炸啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57793#742959.html]]></link>
 <author><![CDATA[张荣熙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Mar 2010 13:43:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、自动空气开关的额定电压≥被控网路的额定电压；
2、自动空气开关的额定电流≥电动机的额定电流；
3、自动空气开关的一次脱扣电流按12倍自动空气开关的额定电流整定；
4、自动空气开关的最大允许断开电流要大于电动机三相短路时的最大短路电流。
电机最好不要用空气开关控制启动，自动空气开关不能进行频繁操作，电机控 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57793#742933.html]]></link>
 <author><![CDATA[grt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Mar 2010 13:14:33 +0000]]></pubdate>
</item>