 <description><![CDATA[新屏中，（02，FF），该如何解决呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#955705.html]]></link>
 <author><![CDATA[24409096]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jan 2011 02:04:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼24409096于2011-01-12 16:21发表的 : 
今天看了老屏内的PLC的类型是MELSEC-FX（CPU），奇怪，我们用的PLC是A1SHCPU，怎么会是MELSEC-FX（CPU）呢？ 
我把PLC类型改成MELSEC-FX（CPU），并更改了GP SETEP 
baud rate:&nbsp;&nbsp;9600 
date length:7 
stop bit 1 
....... 
[/quote] 
如此，你的FX plc接 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#955629.html]]></link>
 <author><![CDATA[zyfzxh]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jan 2011 00:03:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天看了老屏内的PLC的类型是MELSEC-FX（CPU），奇怪，我们用的PLC是A1SHCPU，怎么会是MELSEC-FX（CPU）呢？
我把PLC类型改成MELSEC-FX（CPU），并更改了GP SETEP
baud rate:&nbsp;&nbsp;9600
date length:7
stop bit 1
parity bit :even
date flow control:er
communication format: rs323c
然后发送数据至新屏，开机。出 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#955168.html]]></link>
 <author><![CDATA[24409096]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2011 08:21:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼24409096于2011-01-11 12:22发表的 : 
gp:gp37w2 
plc:A1SHCPU 
在PRO/PBIII中PLC类型选择melsec-AnN(CPU) 
gp setep 
baud rate:&nbsp;&nbsp;9600 
....... 
[/quote] 
通訊線有檢查過嗎？接線是否正確？從你的設置上看不出來什麽問題]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#955050.html]]></link>
 <author><![CDATA[zyfzxh]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2011 05:26:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[gp:gp37w2
plc:A1SHCPU
在PRO/PBIII中PLC类型选择melsec-AnN(CPU)
gp setep 
baud rate:&nbsp;&nbsp;9600
date length:8
stop bit 1
parity bit :odd
date flow control:er
communication format: rs323c
没有communication format（RS422）和UNIT NO.的设置项
然后数据发送后就出现02,FE 的报警]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#954220.html]]></link>
 <author><![CDATA[24409096]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2011 04:22:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼24409096于2011-01-10 15:42发表的 : 
LINK 和CPU两种形式都试过了还是有报警。 
在开始向电脑传的时候PLC的形式选错了，会有影响吗？ 
[/quote] 
能否將你的人機檔案法上來]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#953807.html]]></link>
 <author><![CDATA[zyfzxh]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2011 12:00:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[LINK 和CPU两种形式都试过了还是有报警。
在开始向电脑传的时候PLC的形式选错了，会有影响吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#953661.html]]></link>
 <author><![CDATA[24409096]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2011 07:42:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼24409096于2011-01-09 12:19发表的 : 
该如何检查GP侧和PLC侧通讯参数是否保持一致呢？ 
[/quote] 
兄弟沒有看圖嗎
[img]http://www.ymmfa.com/p_w_upload/Mon_1002/46_3_f184b009c8a083e.jpg[/img]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#952950.html]]></link>
 <author><![CDATA[zyfzxh]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2011 08:02:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[该如何检查GP侧和PLC侧通讯参数是否保持一致呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#952841.html]]></link>
 <author><![CDATA[24409096]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2011 04:19:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发送GP2600里不能运行程序
报 59]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#734270.html]]></link>
 <author><![CDATA[mars08444]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2010 12:10:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[前面几种方法都试过，还是同样的报警。
联系了厂家，说一定要用Proface GP-PRO/PBⅢ 6.01版本，不知在哪里有阿？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#731597.html]]></link>
 <author><![CDATA[24409096]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Feb 2010 00:51:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1. 首先你要确认你的电缆已经插上-_-!

2.检查PLC是否已运行-_-#

3.检查GP侧和PLC侧通讯参数是否保持一致。 (基本上问题都出在这里)

4.另外你可以尝试PLC先上电，GP等2-3秒再上电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#731203.html]]></link>
 <author><![CDATA[windf0rce]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2010 04:56:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[參看附圖]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56459#731181.html]]></link>
 <author><![CDATA[zyfzxh]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2010 04:32:35 +0000]]></pubdate>
</item>