 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼pretco123于2010-02-05 08:32发表的&nbsp;&nbsp;:
三相0.75KW直接起动：16A空开,380V/4.0A热继电器,穿管考虑到热损要4.0平方铜芯线.明线就可选2.5平方。PN=UnIn功率因素
[/quote]


国企出来的吧？浪费材料啊。。。4A的热继电器。。。。。。你这个能起到过电流保护？

断路器选D型的3A足够了。D型是用在电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#748105.html]]></link>
 <author><![CDATA[shuangyu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2010 04:17:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶5楼!!!!!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#747745.html]]></link>
 <author><![CDATA[麦兜]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2010 12:39:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工控人家园，就像我的一个博大精深的无声老师一样，谢谢您，老师！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#724808.html]]></link>
 <author><![CDATA[蝶恋花]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Feb 2010 08:54:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼xiedingkai于2010-02-05 16:06发表的&nbsp;&nbsp;:
一般来说，2。5平方以下*9，4平方*8，6平方*7，10平方*6，16*5，25*4，35*3。5，50-70平方*3，95-120*2。5，150-185*2，240-300*1。5。

铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是：
2.5平方毫米铜 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#724638.html]]></link>
 <author><![CDATA[come2jojo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Feb 2010 02:45:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[取电机额定工作电流的0.95-1.05倍为宜]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722957.html]]></link>
 <author><![CDATA[逢春10242757]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 11:45:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼pretco123于2010-02-05 10:28发表的&nbsp;&nbsp;:

注意电机直接起动有瞬间浪涌电流.3A/5A应该不够吧!
[/quote]
3A断路器完全够用，关键要看你的断路器怎样选型了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722891.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 09:08:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2A的够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722867.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzb1980]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 08:19:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般来说，2。5平方以下*9，4平方*8，6平方*7，10平方*6，16*5，25*4，35*3。5，50-70平方*3，95-120*2。5，150-185*2，240-300*1。5。

铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是：
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量－－28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量－－35A  ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722856.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiedingkai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 08:06:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哦,搞错了意思!明白了!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722743.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 04:48:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电缆线：
3相380V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4X2.5平方
单相220V&nbsp;&nbsp;3X2.5平方]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722705.html]]></link>
 <author><![CDATA[wayu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 03:51:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是用断路器（有人叫空开），不是用保险丝，保险丝要3-5倍的，
断路器一般是用电电流的1.0到1.1倍就可以了。

0.75KW电机的热继选1.7到2.5A(3相380V)&nbsp;&nbsp;,5.2到8A(单相220V)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722702.html]]></link>
 <author><![CDATA[wayu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 03:48:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722661.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsl199]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 02:39:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼sunpeter于2010-02-05 10:22发表的&nbsp;&nbsp;:
380V,1~1.5平方线足以，3A3P空开，2A热继保护都怕把电机给烧了，最好再小些。
220V,1.5平方。5A1P.热继就免了，接个漏电的就OK了。
[/quote]
注意电机直接起动有瞬间浪涌电流.3A/5A应该不够吧!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722653.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 02:28:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[380V,1~1.5平方线足以，3A3P空开，2A热继保护都怕把电机给烧了，最好再小些。
220V,1.5平方。5A1P.热继就免了，接个漏电的就OK了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722652.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunpeter]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 02:22:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼hsyyqq于2010-02-05 09:54发表的&nbsp;&nbsp;:
2楼能不能告诉下配线的原则啊。怎么计算的。
[/quote]
请问您是问2楼还是1楼？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722644.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 02:09:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼能不能告诉下配线的原则啊。怎么计算的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722636.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsyyqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 01:54:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了，一直不懂怎样配线 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722625.html]]></link>
 <author><![CDATA[colinchi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 01:28:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相0.75KW直接起动：16A空开,380V/4.0A热继电器,穿管考虑到热损要4.0平方铜芯线.明线就可选2.5平方。PN=UnIn功率因素]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55722#722582.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2010 00:32:24 +0000]]></pubdate>
</item>