<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你测量COM和输出点是没有电压的，直接看输出点的灯亮了没有，如果亮了，端开负载，用万用表的测量COM和输出点的通断，
通则是好的，不通则是坏的。（继电器输出）。
如果是晶体管输出的，还是看灯亮没有，亮了就测量COM和输出点的电压，有电压则是好的，没电压则是坏的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55203#718776.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenpingyg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Jan 2010 16:40:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不同的输出方式测试方法不同。T的话，拆掉线用电阻档测亮灯也否的内阻，r和s输出的公共端接220vac，看有无220vac 
总之，理解原理后，检测好坏应该简单的，除非是软故障。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55203#718047.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsir123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2010 12:51:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是继电器输出的话.该点的输出指示灯没亮却通说明要么发光二极管坏.要么继电器触点烧粘在一起了.如果该点指示灯亮我就不说了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55203#717684.html]]></link>
 <author><![CDATA[haoke]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2010 05:02:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没电压则说明导通嘛]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55203#717667.html]]></link>
 <author><![CDATA[slik]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2010 04:33:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该用电阻档查通断就可以了。灯亮通则好的，不通就是坏了，需要换光耦或另换输出点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55203#717665.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄猛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2010 04:30:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把COM点线去掉，直接用万用表电阻档量最容易判断。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55203#717660.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunpeter]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2010 04:24:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般情况下，在PLC带电时如果输出的指示灯亮了，该点和COM 没有电压则是好的，否则不好；如果输出指示灯没亮，而该点无电压则该点不好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-55203#717270.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenlit]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2010 10:31:00 +0000]]></pubdate>