 <description><![CDATA[学习了呀！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-54015#708335.html]]></link>
 <author><![CDATA[gumeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2010 14:51:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上下10度温差不满意的话就是较高的要求，温控器控制继电器输出方式很难做到精准，因为有发热热惯性的问题加热会出现过冲。
解决方法：1、选用固态继电器及相配的温控器（有自整定功能更好）可把温差控制在1--2度内；
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-54015#708271.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxming]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2010 13:47:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实温控仪可以自整定的。要注意的到是热电偶的安装位置是否合理，分度号对了吗？。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-54015#706540.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhexf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2010 01:07:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主秋耕于2010-01-10 20:58发表的 温控表显示误差 :
温控表上下显示相差十度左右，调节PID参数其效果不明显，请问哪位高手能帮忙指点一下！万分感激！
[/quote]
既然是显示误差,那直接修正一下显示的值不就搞定了?非常小的问题.你没说明书吗?说明书比上工控网更有效!对于你这个问题.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-54015#706508.html]]></link>
 <author><![CDATA[xqx666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2010 23:04:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你说的是显示误差还是控制误差啊？显示误差的话可以调修正值，调PID值没意义；如果是控制误差则应该调整PID值，如果控制不稳的话可以调P值，如果第一次冲出很多的话应该调积分I值，如果控制中途会突然变化很大的话要调微分D值。但要注意，I值和D值是有矛盾的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-54015#706000.html]]></link>
 <author><![CDATA[fpluto]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2010 02:49:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[仔细调整时可以的，把积分I调小一些或是0，另外可以不用PID,用ON,OFF控制。即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-54015#705974.html]]></link>
 <author><![CDATA[fom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2010 01:49:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该有修正值设置的。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-54015#705923.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Jan 2010 23:52:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说明书里有&nbsp;&nbsp;调节实际与测量误差的参数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-54015#705816.html]]></link>
 <author><![CDATA[中国工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Jan 2010 13:10:47 +0000]]></pubdate>