 <description><![CDATA[MPI的最大地址为31，其中地址0为编程器保留。

原装的线缆支持187.5K以上的MPI通讯速率，另外，PLC根据型号的不同会有连接数的限制。

你需要：
1、检查你的MPI地址设定
2、检查你的MPI通讯速率的设定
3、检查你的通讯伙伴是否过多。

Regards]]></description>