<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用一个固态继电器会好一点，这样它的驱动电流很小]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#691384.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhanqi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2009 02:59:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哦,记得上次我也换过,是不是哪个M5......什么开头的集成块.我想经常烧集成块,需要检查内部线路了,供电电压/板上元件的绝缘及线路板的绝缘.还有如果是这个部位经常烧,条件允许换个输出点试试.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#691285.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2009 00:06:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是里面的小接触器坏 是控制小接触器的集成快坏？？？看清楚，兄弟们！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#691282.html]]></link>
 <author><![CDATA[haoweng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Dec 2009 23:55:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种问题我也碰到过的,改用24V控制中继就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#691254.html]]></link>
 <author><![CDATA[朱磊]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Dec 2009 16:23:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼与3楼意思相近，该电流，最主要是频繁工作，支持7楼解决频繁问题，但20次/min不算频繁。支持2，3楼做继电器，然后检查程序或电路查明原因，是电流大还是继电器有假，还是电路有其他线。－－－YXD设备维护]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#684693.html]]></link>
 <author><![CDATA[yaoxudong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Dec 2009 15:58:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通断这么频繁还是改用晶体管型的吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#684477.html]]></link>
 <author><![CDATA[feng770601]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Dec 2009 12:02:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持3楼说法。学习了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#684209.html]]></link>
 <author><![CDATA[gumeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Dec 2009 03:42:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用PLC控制低压小电流的微型继电器如24V，再用微型继电器去控制负载。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#683994.html]]></link>
 <author><![CDATA[huxupin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Dec 2009 13:40:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持3楼 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#683945.html]]></link>
 <author><![CDATA[子翔]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Dec 2009 12:48:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不赞成2楼的前面说法,2楼可能表诉的颠倒了,用24V电压控制只会增加电流值(在同功率为前提条件),楼主用220V都经常烧继电器的.我赞成2楼用小型继电器的做法.楼主可以试试.我做工程的习惯是不论负载多大,一律增加中继,(继电器输出类)一来增加驱动功率.二来也可以增加电器方面的隔离性能.
有些不理解?用PLC输出去驱动时间继电器 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#683917.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Dec 2009 12:21:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把PLC的输出电压改为24V的直流电，你要明白的是小电压大电流，大电压小电流的方法，去解决问题，你还得改一下，将PLC的输出接一个小型继电器。再用小型继电器驱动时间继电器，一个光电开关（CDD-11N）他的输出电流时200mA都可以驱动小型继电器，你想想，三菱PLC的输出块 220V 2A的触点是200mA的多少倍。在小型继电器的线圈 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#682924.html]]></link>
 <author><![CDATA[湘婉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2009 05:05:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么高的通断频率PLC Y点当然吃不消了，特别是继电器输出的，改一下好了，那个点用一个固态继电器代替掉好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51417#682451.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Dec 2009 12:47:00 +0000]]></pubdate>
</item>