 <description><![CDATA[感谢S大大的释惑了。
这个问题基本是弄懂了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51335#682809.html]]></link>
 <author><![CDATA[虚心求教]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2009 02:19:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1. fx1n、1s支持该指令；
2. 指定内部继电器M，M被立即置ON，但要是程序中用M来控制其他的如Y0，则还是Y0的输出还是受扫描周期影响；
3. A、B作为双相计数器输入端无法分别读取，你实在想要获得两组数据的话使用两个单相计数器吧，计数方向用内部特殊继电器来控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51335#681802.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Dec 2009 15:08:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[A、B相的都存放在C251里面，如果分别读取怎么办呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51335#681683.html]]></link>
 <author><![CDATA[虚心求教]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Dec 2009 13:01:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢。

那就是实际的情况还是可以用的，只是不能模拟而已了。
不过手册上面好像没有提到模拟吧？可能是没有细看了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51335#681680.html]]></link>
 <author><![CDATA[虚心求教]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Dec 2009 13:00:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用DHSCS这个指令是不受扫描影响的，
使用2相2计数的话，A、B相就是指旋转编码器的A、B相吧？如使用C251的话，X0就是A相，X1就是B相，那么A、B相对应的计算数据存放在C251高速计数器里。
特殊功能指令是不支持摸拟仿真。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51335#681601.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangcheng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Dec 2009 12:07:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[象这种高速计数的应用一般都要用到浮点运算，在FX系列至少要FX2N以上才支持，而且离线模拟有些特殊功能指令是不支持的。自己多看看书吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51335#680902.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyyang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2009 12:54:44 +0000]]></pubdate>