 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你再把277 挂上后，双击277
就会弹出”属性”窗口，然后选择参数赋值，点击“设备专用参数”
在I/O offset&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp;the&nbsp;&nbsp; V -memory&nbsp;&nbsp; 中设定偏移值。
但愿对你有用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51314#682086.html]]></link>
 <author><![CDATA[kingfeng1983]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Dec 2009 04:35:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=32270] 
不好意思没找到，但是我找到了以前下的例子。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51314#682083.html]]></link>
 <author><![CDATA[kingfeng1983]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Dec 2009 04:28:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是300的输入输出区。
你的SIMATIC MANAGER 要装上277的GSD文件。
然后组态硬件，在挂277的时候，会弹出界面让你设定输入输出区，以及200中的V偏移地址。
200里只是V区。
本论坛里有很多通讯的例子，稍后我帮你找一下，然后把链接给你贴上。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51314#682072.html]]></link>
 <author><![CDATA[kingfeng1983]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Dec 2009 04:17:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那么200的通讯的输入、输出区和V偏移区又是怎样设定的啊，能不能说说具体是怎样设定的，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51314#681903.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuls]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Dec 2009 01:05:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在你组态277的时候，
你需要设定300和200通讯的输入和输出区，以及200里面的V偏移区。
一一对应起来就可以了。V区先是输出再是输入，这当然是对300而言]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51314#681421.html]]></link>
 <author><![CDATA[kingfeng1983]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Dec 2009 07:50:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用EM277，你的PLC只能作为从站，因此，不是你写DP通讯程式，而是主站写。

Regards]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51314#680594.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2009 07:00:54 +0000]]></pubdate>