 <description><![CDATA[算算压力变送器负载阻抗,放心用，一般来说没有问题的。压力波动大，看看压力表实际值变化大小；附近有没有干扰源（特别是变频器）有无采取抗干扰措施。如果允许，可以采取对压力值平均处理。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51066#679510.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2009 13:28:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[串接应该没什么问题，因为你的压力变送器输出的是4-20ma的电流信，在变送器内部输出4-20ma信号的端口是一个电流源，外电路的电阻变化对电流信号的影响不大，即使有点影响也可以在PLC内部用程序校正。至于压力信号波动较大，你可以看看变送器参数设置是否恰当，电路中是否存在干扰........]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51066#679460.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinchenglim]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2009 12:36:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[数显表是有一定阻值的，直接串进模拟输入恐怕不妥。电压波动厉害，可以只给压力变送器加电源后测量输出信号值是否仍波动剧烈，以此判断是否变送器或传输至plc信号线问题。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51066#678463.html]]></link>
 <author><![CDATA[泡面]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Nov 2009 06:26:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[串接应该没问题，电压也没问题，可能是变送器不稳，把数显表和PLC分别脱开再检查一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51066#678140.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqbzlqbz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Nov 2009 14:56:54 +0000]]></pubdate>