 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流表和电流互感器的量程和比列应该相匹配]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51036#679084.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiahuanyu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2009 03:21:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流互感器小了，要配100/5才合适]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51036#678996.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄猛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2009 00:52:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[朋友，你们好，我个人认为，电流互感器是跟负载来配置的，比如：我的负载是30KW他的电流是60A左右，配置的互感器和负载刚刚好，略大一点也可以。太大了，计量的度数就不准了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51036#678980.html]]></link>
 <author><![CDATA[湘婉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2009 00:14:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼hkwangxghs于2009-11-28 19:53发表的&nbsp;&nbsp;:

电流互感器30/5说的是一次侧最大电流为30A,二次电流最大为5A,变比为6.一次电流再大的话(大过30A时)二次电流也是5A,一次电流很大的话电流互感器会烧坏,而不是一次侧60A时二次侧为10A.
[/quote]
你这样会误人子弟，还是自己学好才教别人吧！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51036#678840.html]]></link>
 <author><![CDATA[zgf889]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Nov 2009 13:48:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主yangliu于2009-11-27 16:14发表的 电能表如何配置电流互感器？ :
今天碰上这样一个问题：
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公司原来使用DT862-4三相四线有功电能表，参考电压：3×220/380，电流规格Ib（A）为3×1.5（6）A，采用电流互感器30/5。电机总功率为30KW，电流约为60A，如果穿过互感器的线为1匝，会出现问 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51036#678729.html]]></link>
 <author><![CDATA[hkwangxghs]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Nov 2009 11:53:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[公司原来是那样配置给用户设备的，不过我认为这样有问题，不知大家对此有何看法！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51036#678257.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangliu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Nov 2009 01:21:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[若不明白原理，还是按说明书做，建议：1、电机电流为功率的2倍左右，选互感器时大些为佳。在这里选100比5，但匝数可能多些。2、线过互感器时，注意走向，以防多绕1圈。3、电表输入使用电流在2-4A最好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51036#677952.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Nov 2009 12:04:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你应选项１００：５的．或者说１５０：５的互感器．抄表时＊２０或是３０．]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51036#677933.html]]></link>
 <author><![CDATA[waxiao88]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Nov 2009 11:45:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流互感器上的匝数是不是2匝，另外你抄表时变比是多少啊？是不是12倍？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-51036#677846.html]]></link>
 <author><![CDATA[13609073404]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Nov 2009 08:45:00 +0000]]></pubdate>
</item>