 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼yfdxb于2009-11-20 17:46发表的&nbsp;&nbsp;:
推杆于原位时，压力为零。加压后推杆动作。行走1MM即停止加压。将此时腔内压力进行记录。
不知理解是否如此？
高科技的话用电子尺。简单些，直接用导线接探针。
一点见解供参考
[/quote]
意思是这样.
只要保证推杆伸出的准确行程保持为1mm(允许误差-0.01mm~+ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-50555#673553.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengbingyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2009 01:03:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼ydc820于2009-11-20 23:50发表的&nbsp;&nbsp;:
这要看进口气压的流量，大的话达不到这个精度，小的话用电子尺，不过一天检测量估计不多
[/quote]
这是装配线上的最后一个必检工步,需要对每个产品检查.此检测工步允许耗时为约1分钟.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-50555#673537.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengbingyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2009 00:40:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼张平全于2009-11-20 20:53发表的&nbsp;&nbsp;:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电子尺是比较好的,但成本比较高,旋转式编码器也可以,成本较前者低,十倍或更高,这就要看你的银子
腔内压力,就用数字式的压力传感器就好了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这种要求较严的东西,还是用油压的比;较好,压力稳压电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-50555#673532.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengbingyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2009 00:34:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这要看进口气压的流量，大的话达不到这个精度，小的话用电子尺，不过一天检测量估计不多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-50555#673497.html]]></link>
 <author><![CDATA[ydc820]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2009 15:50:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电子尺是比较好的,但成本比较高,旋转式编码器也可以,成本较前者低,十倍或更高,这就要看你的银子
腔内压力,就用数字式的压力传感器就好了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这种要求较严的东西,还是用油压的比;较好,压力稳压电源定,出力均匀,也就可以省去压力测量和行程的测量,不知这个方案是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-50555#673379.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2009 12:53:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我个人建议你使用电子尺。比较妥当。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-50555#673311.html]]></link>
 <author><![CDATA[湘婉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2009 11:13:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用编码器就可以，好像基恩士有一种传感器也是可以的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-50555#673288.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2009 10:37:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[推杆于原位时，压力为零。加压后推杆动作。行走1MM即停止加压。将此时腔内压力进行记录。
不知理解是否如此？
高科技的话用电子尺。简单些，直接用导线接探针。
一点见解供参考]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-50555#673275.html]]></link>
 <author><![CDATA[yfdxb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2009 09:46:20 +0000]]></pubdate>