 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Q系列DA手册&nbsp;&nbsp;[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-2059.html[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49625#667241.html]]></link>
 <author><![CDATA[YMMFA]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2009 01:52:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议把PLC程序、参数设定都清除，智能开关4的设置0000,智能开关1的设置0044，在智能模块设定软件里设定 初始化 CH1 使能&nbsp;&nbsp;CH2 使能 和自动刷新 设 CH1 D地址&nbsp;&nbsp;CH2 D地址，其他都不需要设置了，就可以了。再读读Q系列DA说明书，有程序例子。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49625#666358.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2009 13:56:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼你好!我先谢谢你了!
看来你是用过Q62DAN的,我照你讲的试了,电压是变过来了,0时电压0V, 4000时电压才4.6V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
我又试了开关1 设为0033,&nbsp;&nbsp;0时电压0V, 4000时电压才2.3V
我想是SPAN值要设过吧,你知道方法吗?&nbsp;&nbsp;谢了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49625#665933.html]]></link>
 <author><![CDATA[fulk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2009 04:26:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没这麽复杂,要0-10V,Q62DAN的的智能开关4的设置0000,智能开关1的设置0044。D数据与A输出的关系为-4000-4000对应DC-10V---DC10V,要0-10V数据限制为0-4000就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49625#665559.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2009 12:58:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我在GX-Developer里已设定了Q62DAN的的开关4的设置了,我设了1000
打开&quot;智能功能模块&quot;的&quot;START&quot;选项了.
我设置好了通道和模块后,进入&quot;MONITOR/ TEST&quot;后.设置了2个通道的&quot;OFFSET&quot;和&quot;GAIN&quot;,并保存退出.
没有出错信号,重起PLC后,零点还是没变,还是1.9V.
我都不知道这么办了 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49625#665356.html]]></link>
 <author><![CDATA[fulk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2009 08:25:58 +0000]]></pubdate>
</item>