 <description><![CDATA[谢谢你的指导！问题已经解决了！给PLC断电重新开机后故障消除，
可能原因是CJ1W-TC101模块在运行过程中模块供电的电源突然中断又恢复，使PLC识别不到模块，重新通电扫描才行。
请问一下如果下次出现这样的故障，不用断电能消除故障吗？
因为此PLC应用于电镀线，只有保养时才能PLC断电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49559#665212.html]]></link>
 <author><![CDATA[minxiuhong]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2009 05:03:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不排除模块出现了硬件故障，或者调整了通讯地址。
可以用电脑在先后，通过CPU，读取错误日志的。然后根据错误日志来采取对应解决方法。

 [attachment=31072]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49559#665001.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2009 23:49:18 +0000]]></pubdate>