<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我公司110KW的电机有四台，都使用Y三角启动，110KW 的电机，额定电流210A ，空开选400A ，接触器选160A，电缆选50--70平方的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49074#660391.html]]></link>
 <author><![CDATA[顺裕木业]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2009 12:14:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么大的电机，建议不要用星-三角降压起动，可考虑用自偶变压器降压启动或软启动。不知我说的对吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49074#660373.html]]></link>
 <author><![CDATA[小电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2009 11:46:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是新手就不知道我这样说行不？

110KW的电机用Y-三角启动中间有时间的那种方法35平方的线就行了吧开关在250A吧接触器差不多就可以了

人人有问题大家说说自己的想法给别人一点意见]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49074#660352.html]]></link>
 <author><![CDATA[江助龙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2009 11:31:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你那个断路器可能不合适啊&nbsp;&nbsp;一般要电机额定电流的3倍啊&nbsp;&nbsp;你那电机额定电流可估算为220A&nbsp;&nbsp;所以断路器的电流应该为660A才行啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49074#660293.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhengpan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2009 09:48:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以先估算110KW的电机正常的工作电流大概是250A左右,通这么大的电流大概需要120平方的电源线
接触器选用载荷量超过250A电流的就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-49074#659840.html]]></link>
 <author><![CDATA[yujing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2009 14:04:56 +0000]]></pubdate>
</item>