 <description><![CDATA[14楼说的完全正确，关键的一句话是“应该是用PNP时要用外接电源,外接电源负极接24V+端子”。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#664371.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxt520102]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2009 02:32:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼yjq于2009-11-06 20:27发表的&nbsp;&nbsp;:
14楼你好!我用过,这台机器是我改的,我厂原来PLC是西门子S5的,所有传感器都是PNP的.所以绝对正确.
[/quote]
老兄:楼主用的是三菱PLC!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#664303.html]]></link>
 <author><![CDATA[aabbcc296]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2009 00:37:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应用研究npn]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#664115.html]]></link>
 <author><![CDATA[万汉光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2009 13:56:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[14楼你好!我用过,这台机器是我改的,我厂原来PLC是西门子S5的,所有传感器都是PNP的.所以绝对正确.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#664021.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2009 12:27:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼yjq于2009-11-04 21:15发表的&nbsp;&nbsp;:
NPN,PNP多可以.用NPN时可利用PLC内部电源.用PNP时要用外接电源,外接电源负极接COM,编码器X,Y,Z接相应输入点.
[/quote]
你好!请教:以上是你的观点.用PNP时要用外接电源,外接电源负极接COM,编码器X,Y,Z接相应输入点.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#663988.html]]></link>
 <author><![CDATA[aabbcc296]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2009 11:55:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正在学习 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#663603.html]]></link>
 <author><![CDATA[xxscwsry]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2009 03:39:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[NPN,PNP多可以.用NPN时可利用PLC内部电源.用PNP时要用外接电源,外接电源负极接COM,编码器X,Y,Z接相应输入点.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#662539.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2009 13:15:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没用过学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#659791.html]]></link>
 <author><![CDATA[huxupin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2009 12:52:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然是用NPN 的，因三菱FX输入I/O为0V]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#659785.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangcheng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2009 12:44:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好像俺的用NPN的比较多啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#659738.html]]></link>
 <author><![CDATA[king-zhang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2009 11:58:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[太谢谢你们了.明白了...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#659405.html]]></link>
 <author><![CDATA[8188]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2009 03:20:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[pnp的直接用的话是用不到的，Z相要通过转换才行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#659364.html]]></link>
 <author><![CDATA[愚公移山]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2009 02:21:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正常NPN]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#659301.html]]></link>
 <author><![CDATA[hszyz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2009 01:12:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用NPN的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#658963.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjjffz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 11:00:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我公司用的是欧姆龙旋转编码器，直接接在三菱PLC IO点，X0和X1。用NPN的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#658959.html]]></link>
 <author><![CDATA[顺裕木业]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 10:58:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱PLC,直接用X点,还是用高速计数模块,模块型号?PLC型号?FX的X点用NPN的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#658942.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 10:36:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该都行，看你三菱是怎么接线的，按正常我接触的都用NPN的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48992#658933.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨粟宇]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 10:23:35 +0000]]></pubdate>
</item>