<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用中间继电器是最安全的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#764506.html]]></link>
 <author><![CDATA[diqiuren]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2010 07:16:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[key&nbsp;&nbsp;de]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#761509.html]]></link>
 <author><![CDATA[liu110]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Apr 2010 07:21:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[plc的输出COM断接24v的开关电源，可以直接控制电磁阀，不过要考虑你开关电源的功率问题。有可能是你电磁阀的总功率大于开关电源的输出功率。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#761254.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Apr 2010 00:19:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼zhaoleizhang于2009-10-28 16:20发表的&nbsp;&nbsp;:
日本鬼子都是直接从里面接出来，,而日本鬼子的没发现坏过！！！
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#760962.html]]></link>
 <author><![CDATA[chou2003]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Apr 2010 11:01:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[,最好加个中继，防止触点烧毁]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#760368.html]]></link>
 <author><![CDATA[王海fa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2010 13:17:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#666313.html]]></link>
 <author><![CDATA[yhnt]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2009 13:07:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们公司都 是用PLC驱动继电器再用继电器驱动电磁阀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#665953.html]]></link>
 <author><![CDATA[ancy237]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2009 04:54:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的，但一定要加个续流二极管。不过最好是加个中间继电器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#665897.html]]></link>
 <author><![CDATA[rrx888]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2009 03:21:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电磁阀的线圈如果自己并了一个二极管和电阻，可以直接使用，一般的小功率气动电磁阀的线圈和24V继电器一样线圈并了二极管和电阻。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#665750.html]]></link>
 <author><![CDATA[908914819]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2009 23:12:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加反向二极管。我记得好像是1N1007要不就是1N4007&nbsp;&nbsp; 你查查吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#665616.html]]></link>
 <author><![CDATA[人在旅途]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2009 14:09:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的,最好加个RC浪涌吸收,以保护PLC触点 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#665608.html]]></link>
 <author><![CDATA[cai.6512]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2009 14:05:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没事&nbsp;&nbsp;我们的都直接驱动电磁阀&nbsp;&nbsp;没事&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#665598.html]]></link>
 <author><![CDATA[人在旅途]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2009 13:54:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用的,最好加个中继，防止触点烧毁。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#665555.html]]></link>
 <author><![CDATA[邱凤翔]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2009 12:56:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就一个电磁阀可以直接驱动的，加个RC吸收的电路就行了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#665504.html]]></link>
 <author><![CDATA[二球一哥]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2009 12:11:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接驱动，我都是这样做的，一般电磁阀3-5W，而继电器也有3W，我想应该一样！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#665202.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangming]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2009 04:58:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意9楼的做法，比较专业]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#660219.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanglin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2009 07:18:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电磁阀电感幸负载，10MR继电器输出，特别容易损坏触点，最好是加一个中间继电器，过渡一下，另外加外部电源，保证不损坏plc]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#659294.html]]></link>
 <author><![CDATA[manhuazheng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2009 01:04:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然可以了,继电器输出的负载可代2A,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250MA完全可以呀。不用担心.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#659175.html]]></link>
 <author><![CDATA[neilnie]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 15:06:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主，你有没有去试验啊！都不知道谁说的对了，要不就折中一下，加继电器，加外接电源吧，保险！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#659117.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaoleizhang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 13:53:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以直接驱动 ，我用1s14mr的直接拖了三个电磁阀还有一个24v的小电机呢？
并且还是频繁动作的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#658790.html]]></link>
 <author><![CDATA[15052625725]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 06:32:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个接触器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#658741.html]]></link>
 <author><![CDATA[a441298512]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 04:58:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以。但是要在输出端加RC原件。防止损坏输出端。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#658357.html]]></link>
 <author><![CDATA[xwz7585]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 13:01:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好加中继,以前烧过的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#658345.html]]></link>
 <author><![CDATA[摩托车手]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 12:44:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不行！！！要加独立电源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#657917.html]]></link>
 <author><![CDATA[oyfw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 01:58:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好加个中间继电器，可以防止触点损坏，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#657859.html]]></link>
 <author><![CDATA[190954592]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 00:16:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在总电流不超过额定负载时是可以的；但如果给输入端产生干扰，需接好PLC的地线，电容滤波或用。另外最好加个中继，防止触点烧毁，如直接接而且动作比较频繁时，最好反向并二极管。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#657773.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsandlqj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2009 15:06:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原理应该可以的，最好加个中间继电器，可以防止触点损坏，同时为什么不用外接独立电源那，这样也可以保护PLC啊，也保证了系统的稳定性！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#657759.html]]></link>
 <author><![CDATA[cklive]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2009 14:56:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意4楼所说.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#657750.html]]></link>
 <author><![CDATA[171064768]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2009 14:43:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也不明白，不过，公司的机器我看过，日本鬼子都是直接从里面接出来，PLC直接驱动电磁阀，不知道为什么？台湾机台是通过继电器控制电磁阀的，而且有时候继电器会烧坏,而日本鬼子的没发现坏过！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#657359.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaoleizhang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2009 08:20:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[双控电磁阀，10分钟换向一次。这个工作电流（功率）都只有PLC输出电流（功率）的62.5%，动作次数也不频繁，为什么不能直接驱动？请帮忙解释一下，谢谢！还有，有说到接外部电源再滤波，这里滤波我就更不懂了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48721#657259.html]]></link>
 <author><![CDATA[citycow]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2009 06:02:33 +0000]]></pubdate>
</item>