<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[驱动器故障,請更換新的驱动器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48386#839072.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonnyhsieh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Jul 2010 13:21:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是驱动器的故障，因为我换了个新的故障消除，换上旧的报警又出现了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48386#838869.html]]></link>
 <author><![CDATA[ppooll]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Jul 2010 07:16:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼:驱动器三相空开指的是什么？驱动器里面有吗?是哪个元件可否告知一二，谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48386#653815.html]]></link>
 <author><![CDATA[向日葵]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2009 11:48:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回复一楼。我是硬件问题但不清楚怎样处理，请赐教！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48386#653812.html]]></link>
 <author><![CDATA[向日葵]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2009 11:44:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是驱动器里面的三相空开在过流的情况下跳开了，可以打开盖子看看，人为合上就可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48386#653432.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjs2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2009 02:42:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主电源是指接线端子为L1,L2,L3的部分，如果系统采用交流接触器控制主电源的通断，就需要检查一下是否交流接触器断开？或者检测电网是否纯净。如果以上均正常就要考虑硬件问题了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48386#653197.html]]></link>
 <author><![CDATA[kissstar]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 14:08:44 +0000]]></pubdate>
</item>