 <description><![CDATA[可以用西门子s7－226来做，选用4个em253定位模块来做，如果要用集成的pto来做的话，程序相对来说有些难度，毕竟要考虑到近点信号，限位信号和Z信号，中断口不够用，且集成的PTO只有2个，还是会加定位模块的，所以直接用定位模块来做方便些]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48362#671031.html]]></link>
 <author><![CDATA[逆风飞扬]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2009 13:21:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在要用为，先搞一台西门子的S7-300PLC控制西门子的变频器，机械定位用为。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48362#670607.html]]></link>
 <author><![CDATA[张家港市]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2009 04:43:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以选用CPU224XP
利用高速脉冲控制即可
程序编写有一定难度啊
有问题可以联系我
[email]flin124@yahoo.com.cn[/email]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48362#653161.html]]></link>
 <author><![CDATA[flin124]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 13:30:47 +0000]]></pubdate>
</item>