<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为星三角启动应该看变压器的容量，如果容量够的话三角启动是完全可行的。但现在变压器的容量不够，国家电力负荷一再攀升，星三角启动就是缓解电流过大对电网的压力。多大电机用星三角启动的视实际情况，最少可5.5KW，一般是15KW以上用。250KW以上用别的降压启动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#655661.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨粟宇]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2009 07:26:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从节能和保护电机的角度出发,越小月好.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#655517.html]]></link>
 <author><![CDATA[康哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2009 03:35:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[27楼:没有负荷才应该星三角启动,重载要直接启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#655501.html]]></link>
 <author><![CDATA[spg1003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2009 03:06:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我18.5KW也是直接启动的 因为我启动时没有负荷。所以看你是否带负荷启动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#655484.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkj1986]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2009 02:43:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要是变压器的容量与你的配线情况来定，当然太大了的电机直接启动对电机本身不利。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#655384.html]]></link>
 <author><![CDATA[scxclzyzb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2009 23:19:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[啥年代了还星三角启动,0.75KW以上变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#655315.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangyq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2009 14:37:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[11KW以上吧，愿意的话1KW也可以！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#655268.html]]></link>
 <author><![CDATA[二球一哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2009 13:43:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[15KW以上,,当然还要想到使用的环境,有大负荷,功率达到变压器30%时都要星角启动`!为个降压`!星角转换时间没有一定的参数,一般而言大约在80%就可以转换角运行了...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#655237.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2009 13:03:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的意见是11KW以上的用星角启动，有资料根据的，当然，我们常见的也是这样，90不会错！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#655191.html]]></link>
 <author><![CDATA[mamei520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2009 12:13:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据变压器容量定，不经常启动的，630的变压器可直启30及以下的，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#654944.html]]></link>
 <author><![CDATA[021-39977024]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2009 04:57:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在一本书上是这样讲的一个经验公式介绍个大家：
电机启动电流 Iq
电机额定电流 Io
 Iq/Io是否大于（3/4+电源线路容量/4倍的电机功率）
作为是否需要做降压启动的条件。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#653350.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2009 00:58:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为15kW以下的都可以直接启动，以上的最好用软启动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#653326.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangsu2009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2009 00:12:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有变频器要星三角做什么？不用变频是15KW以上要用，原因
~~~你可以看一下电工书！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#653229.html]]></link>
 <author><![CDATA[feis1988]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 14:43:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[重载千万别用星三角启动,否则你就等着跳开关吧.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#653205.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 14:19:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要看变压器的容量:象我这厂的电机在7.5KW以上用星三角启动；变压器是1000的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#653127.html]]></link>
 <author><![CDATA[江助龙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 12:56:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[完全赞同9楼的说法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#653086.html]]></link>
 <author><![CDATA[sxxdk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 12:20:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652725.html]]></link>
 <author><![CDATA[king-zhang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 05:15:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有。我们的冷却塔电机都是用昨三角启动！我看铭牌功率才5.5KW！应该是以上的解释才说得通吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652701.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 04:39:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不一定啊，看电网容量和使用环境.毛主席教导我们,具体问题具体分析,不能包罗万象.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652692.html]]></link>
 <author><![CDATA[neilnie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 04:28:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼zsp10于2009-10-21 22:39发表的&nbsp;&nbsp;:
主要看变压器的容量，最小的4千瓦就用星三角启动，最大的75KW都可直接启动
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652619.html]]></link>
 <author><![CDATA[wqh26]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 02:26:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的几位说得都很正确
我想补充的是：
电机为什么要降压启动？
其中一个最主要的因素就是大家提到的
输入电源的容量的问题，换句话说，只要输入电源的容量足够
任何大功率的电机都可以直接启动
但是，为什么一般功率稍大的电机我们优选降压启动
主要有以下两点：
1、设备的前端输入电源容量不够。
2、对电机的寿命不利， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652441.html]]></link>
 <author><![CDATA[suuy79]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2009 15:35:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不一定啊，看变压器容量，我在电厂还见过250KW的风机直接启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652429.html]]></link>
 <author><![CDATA[zl6079]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2009 15:16:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们做的是不管变压器是多在，　５．５就要做了，　这个视情况而定吧　，　要看你对电源的要求了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652414.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangyajiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2009 15:01:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要看变压器的容量，最小的4千瓦就用星三角启动，最大的75KW都可直接启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652388.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsp10]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2009 14:39:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4KW以上的电机一般都要用星三角启动。但是也要看用在什么地方？如果用在活塞式空压机上，你的电机是7。5KW的话，那么在储器罐没气压的情况下，可以用星三角启动，但是如果储气灌有气压的情况下，电机用星三角启动，，功率不够。我今天刚刚试的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652344.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhidaoshenmo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2009 14:01:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有一定，一般根据电网容量及电机所带负载性质来决定。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652308.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjz7211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2009 13:29:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7.5KW,不过视你电网容量而定吧!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652238.html]]></link>
 <author><![CDATA[acegbdfh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2009 12:45:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4KW以上。目的是降压，理由自己想。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652232.html]]></link>
 <author><![CDATA[长生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2009 12:41:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[15kw以上,要说根据，我也不知，但本人一直这样做。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48305#652192.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2009 12:00:30 +0000]]></pubdate>