 <description><![CDATA[够老的了 不都停产了吗 还能买到？参考上面大神们的 确实需要通讯模块]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#2309584.html]]></link>
 <author><![CDATA[幽幽de幽幽]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2022 07:42:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[LK201 或者IP007模块 
现在很少有了
二手的可以找找]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#2309570.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytzidonghua]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2022 06:59:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢分享，我去试试能不能连接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#2309566.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuchangqing]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2022 06:34:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[欧姆龙C200H-CPU01单元本身是不支持与电脑连接通讯的，如要通过电脑与PLC连接上载及下载程序等功能，需要配一个上位机通讯模块，C200H-LK201/C200H-LK202/C120-LK201-EV1/C120-LK202-EV1,3G2A6-LK201-EV1，3G2A6-LK202-EV1等都可以达到这个功能，如有问题可以打电话向周工咨询，电话是：13967587642,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#772944.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhy312500]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Apr 2010 07:20:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需要一个C200H-LK201模块，自制通讯数据线，才可以我已经成功通过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#698927.html]]></link>
 <author><![CDATA[smgbwgltd]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Dec 2009 02:38:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需要IP007才能用CQ1M-CIF02 连接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#697036.html]]></link>
 <author><![CDATA[anxintao]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Dec 2009 03:17:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[C200H的PLC不是使用CPM1-CIF01转换后和计算机通信，使用的是C200H-LK201-V1这个通信模块上面的25孔的通讯口和直接和计算机的串口进行通信，通信电缆可以自制也可以购买，型号是XW2Z-200P-V。自制的方法是：PLC-计算机：2-2、3-3、7-5，PLC侧4和5短接、6和20短接，计算机侧4和6短接、7和8短接。 模块设置的方法是：将SW1-S ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#662402.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenwei8623]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2009 10:58:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#653520.html]]></link>
 <author><![CDATA[pujiangang]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2009 04:39:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需要一个C200H-LK201模块，另配数据线。
模块设置办法在欧姆龙官方论坛有很多帖子介绍！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#653111.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 12:40:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[吧dip开关5拨到on.&nbsp;&nbsp; 9600,7,2,E.此为外设端口所需配置。用rs232口则无需配置。你用的是外设端口。如果还连不上，建议你用rs232口。买两个9针插头，1公1母，找一截网线，自己做1条，制做方法站内自己搜。不过你的应该可以连上了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#652661.html]]></link>
 <author><![CDATA[menghaoxiang]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 03:19:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我找不到]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#652639.html]]></link>
 <author><![CDATA[oyfw]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2009 02:47:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用的是转换卡，转232跟连线连接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#650011.html]]></link>
 <author><![CDATA[pujiangang]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2009 14:23:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不可能直连的，虽然插头是一样的，要232模块]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-48067#649949.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuaiwu]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2009 13:18:03 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>