 <description><![CDATA[朋友,据你所述,定是零线的问题,并且你司的供电是三相四线式.零地共用的.当出现总零线处有问题(接触不良)就会出现三相电压不稳.单相负荷处电压最高可达相电压所以220V的东西会烧.电机烧呢,也就是三相太不平衡了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#649273.html]]></link>
 <author><![CDATA[waxiao88]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2009 13:41:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[十楼的大侠说的应该OK了，和我们自己厂里讨论的结果一样~~~受教了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#649256.html]]></link>
 <author><![CDATA[250557508]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2009 13:28:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不好意思各位大侠~~~我没说清楚~~！ [s:28] 是因为电机先烧的~~然后引起了跳闸现象~~ [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28] 楼主]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#649254.html]]></link>
 <author><![CDATA[250557508]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2009 13:26:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不好意思各位大侠~~~我没说清楚~~！ [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#649253.html]]></link>
 <author><![CDATA[250557508]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2009 13:25:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是电机烧的时候产生的浪涌电压，导致瞬时电压升高。，可以在设备电源总开关并入浪涌保护器，可避免浪涌电压的侵害。必要是2次控制及信号采用隔离变压器。电机烧毁可分析原因，散热不良还是机械轴承磨损，以免故障再次发生。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#648357.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunpeter]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2009 06:53:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N线断了的话&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电机应该不会烧才对呀&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#648356.html]]></link>
 <author><![CDATA[阳光月光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2009 06:46:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器少一相的话，应该会自动保护的，怎么又能把电机烧了呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#648339.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨玉杰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2009 06:18:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电源配电的问题,有430V电压肯定是不正常的.电压不稳定升高才会烧毁电器件!建议加装三相电压保护装置或稳压电路!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#648117.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2009 00:44:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是零线断了，导致220V电压上升的原因]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#648097.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzww_1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2009 00:24:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是你那边的供电出问题了,在车间配电柜安装电压监控器,当电压升高并且持续五秒就报警,持续三十秒就切断电源,时间自己可以设定的,功能高级一些的大型空气开关也有这种功能,里面是单片机控制的,我以前的公司里都用过这样的东东,型号忘记了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#647942.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinchenglim]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2009 13:19:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查总零线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#647939.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsandlqj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2009 13:16:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先查配电！和零线接触不良或断了引起。零线接触一定要好，最好走五线制。当时的220v电压升高引起三个计量装置（2称重显示器，1温控显示器）烧坏~！这几个电压应该是220v。电源缺相引起一次烧了两个电机，75KW的变频器应该不会烧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#647931.html]]></link>
 <author><![CDATA[ldy8397]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2009 13:09:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上面说查零线 是防止短路现象吗？》》》》？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47903#647909.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhao9615975]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2009 12:52:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先查配电房零线！ [s:21]]]></description>