<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[请教下,这个星三角电路图的接触器选型!]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 请教下,这个星三角电路图的接触器选型!]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:47:45 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机星三角起动时,流过接触器的电流为电机额定电流的1/根号3(0.577倍. 即电机的相电流), 37kw电机也就是四十几安.因此,一般情况可采用8楼方案,风机等负载用6楼方案.另:接触器设计时已经考虑了启动电流的问题.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#656401.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyy313]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2009 04:43:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DDDDDDDDDDDDDDD8楼6楼&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#656364.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyy313]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2009 03:48:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触器电流大点更好，但是成本也会升高的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#655873.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhidaoshenmo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2009 11:45:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主接触器选60A，角接触器选60A，星点接触器选40A.就可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#655871.html]]></link>
 <author><![CDATA[yzz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2009 11:43:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[刚才没贴上去]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#654971.html]]></link>
 <author><![CDATA[021-39977024]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2009 05:54:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我这有个施奈得的范本]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#654968.html]]></link>
 <author><![CDATA[021-39977024]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2009 05:53:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主角接触器CJX2（B）-8011，星形CJX2（B）-4011即可，但是必须保证在启动时星点的接触器闭合后才能闭合主接触器，这之间如果有0.5S左右的延时为最佳。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#648699.html]]></link>
 <author><![CDATA[suuy79]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2009 15:15:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼湘婉于2009-10-15 13:10发表的&nbsp;&nbsp;:
我来说一个直接的吧！如果是自己公司用，可以配置大一点的交流接触器建议采用CJ20-150和CJ20-100的交流接触器。如果是卖给别的公司使用，建议采用CJ20-100和CJ20-60的交流接触器，它的使用寿命在1年左右。就会坏，不信可以做个实验。
[/quote]
国产的大接触器 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#648215.html]]></link>
 <author><![CDATA[雏鹰づ翱翔]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2009 03:10:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是你图中所画，那主接触器肯定是马达的额定电流，要选100A的接触器，三角形的选60A（轻负载和不频繁启动的50A也没问题），星型选40A。星三角电路中基本上没有你那样做的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#647929.html]]></link>
 <author><![CDATA[litong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2009 13:08:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我来说一个直接的吧！如果是自己公司用，可以配置大一点的交流接触器建议采用CJ20-150和CJ20-100的交流接触器。如果是卖给别的公司使用，建议采用CJ20-100和CJ20-60的交流接触器，它的使用寿命在1年左右。就会坏，不信可以做个实验。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#647603.html]]></link>
 <author><![CDATA[湘婉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2009 05:10:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼长生于2009-10-15 00:01发表的&nbsp;&nbsp;:
如果不频繁启动，主/角用50A星用40A没一点问题。37KW的电机我用此做了五六十套，都正常！
[/quote]
哥们儿,50/50/40是不是有点太开玩笑了?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#647601.html]]></link>
 <author><![CDATA[雨扬86]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2009 05:08:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼litong于2009-10-14 21:06发表的&nbsp;&nbsp;:
主接触器选60A，角接触器选60A，星点接触器选40A.因为马达额定电流为72A（6极马达），启动时间8秒就可以，运行时主接触器和三角形接触器各承担额定电流的一半，只要不是启动太频繁和重负载，一点为题没有，我们是做橡塑机械的，基本上都是星三角，用到160KW ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#647593.html]]></link>
 <author><![CDATA[雨扬86]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2009 05:00:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果不频繁启动，主/角用50A星用40A没一点问题。37KW的电机我用此做了五六十套，都正常！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#647387.html]]></link>
 <author><![CDATA[长生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2009 16:01:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主接触器选60A，角接触器选60A，星点接触器选40A.因为马达额定电流为72A（6极马达），启动时间8秒就可以，运行时主接触器和三角形接触器各承担额定电流的一半，只要不是启动太频繁和重负载，一点为题没有，我们是做橡塑机械的，基本上都是星三角，用到160KW.三角接触器上端接线应从断路器下端，和主接触器是并联，而不是在 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#647230.html]]></link>
 <author><![CDATA[litong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2009 13:06:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主接触器选100A，角接触器选63A，星点接触器选40A，比较合适，当然在此基础上选大是没任何问题，只是成本高而已。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#647220.html]]></link>
 <author><![CDATA[jdk1126]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2009 12:49:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主和角100,Y60.都用100也可以.主接触过载和接触自身没有多大关系.和所电机托的负载有关~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#647195.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaobo2009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2009 12:13:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主与角100，Y63]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#646948.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2009 06:36:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[y型启动的接触器可以小些。60A就行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-47781#646880.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhexf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2009 04:08:56 +0000]]></pubdate>
</item>