<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[请问三千瓦的电机该用多大的空开，多大的 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 请问三千瓦的电机该用多大的空开，多大的 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:02:18 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多看一些电工知识，不要把最常识问题来问。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#638079.html]]></link>
 <author><![CDATA[arpawpelf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2009 05:58:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21] 以上都说的对。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#638004.html]]></link>
 <author><![CDATA[mtgmh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2009 03:56:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对于保护笼型选(8--15)倍电动机额定电流.保护绕线转子选(3--6)倍电动机额定电流.接触器选用主触头额定电流大于或等于电动机额定电流.如频繁的启动,接触器选用主触头额定电流降一级别使用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#637717.html]]></link>
 <author><![CDATA[黎远元]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2009 15:46:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空开在15A比较合适，接触器在15A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#637652.html]]></link>
 <author><![CDATA[panfangli]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2009 14:29:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空开应选电流为10A以上的D型曲线空开,一般为启动电流的2到3倍,接触器应为10A以上的正牌接触器,热保护选6A足够了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#637627.html]]></link>
 <author><![CDATA[王永华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2009 14:01:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[到底听谁的没有一样 的结论吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#637546.html]]></link>
 <author><![CDATA[huxupin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2009 12:48:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#635365.html]]></link>
 <author><![CDATA[slik]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2009 14:57:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的经验是一般负载，断路器、接触器选电机额定电流的上面一到两档（例如3KW电机额定电流6A，选用D型断路器10A即可，接触器则要看品牌质量，好一点的选10A，差一点的就要放点余量选16~20A）至于热继电器或电机保护器就选额定电流的1.1-1.3倍左右。断路器的长延时取7A左右，瞬动取80A即可！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#635278.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangxuefeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2009 13:35:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有个电工口诀：5倍容量选开关，4倍容量接触器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#635218.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxy990119]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2009 12:41:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼fengbingyuan于2009-09-26 10:29发表的&nbsp;&nbsp;:

为何不选线圈额定电压是AC220V的?选线圈额定电压380V的有哪些好处?请教
[/quote]
不好意思，是我误写。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#634782.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2009 02:38:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼qinshengyue于2009-09-26 09:58发表的&nbsp;&nbsp;:
GV2-LS12 （6.3-10A）空开

LC1-D1210M7N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接触器，线圈额定电压380V
以上为施耐德产品
[/quote]
为何不选线圈额定电压是AC220V的?选线圈额定电压380V的有哪些好处?请教]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#634778.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengbingyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2009 02:29:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[GV2-LS14 （6.3-10A）空开

LC1-D1210M7N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接触器
以上为施耐德产品]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#634755.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2009 01:58:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空开4倍左右&nbsp;&nbsp;考虑启动电流
接触器 比额定电流大一档]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#634746.html]]></link>
 <author><![CDATA[allinsong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2009 01:45:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选空开时用于电机起动的要选D型曲线的。C型曲线用于照明线路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#634703.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhouyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2009 00:23:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[带整定电流的空开6-10的就行了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#634666.html]]></link>
 <author><![CDATA[二球一哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 22:42:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3KW电机额定电流6A,选3VU1340系列6-10A足够了，接触器本人常用3TF43，1.1--4KW都用它,不用多作备件,无需热继.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#634623.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 16:33:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的经验是一般负载，断路器、接触器选电机额定电流的上面一到两档（例如3KW电机额定电流6A，选用D型断路器10~16A即可，接触器则要看品牌质量，好一点的选10A，差一点的就要放点余量选16~20A）至于热继电器或电机保护器就选额定电流的1.1倍左右。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#634600.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjz7211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 15:42:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断路器可选15A的，接触器选CJX2-12或CJX2-18系列的，重要的还是热继电器的选用和脱扣电流整定要合适。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46525#634582.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhong1946]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 15:13:09 +0000]]></pubdate>