 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是程序设计的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#644981.html]]></link>
 <author><![CDATA[tomjiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2009 12:23:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是PLC内部的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#643498.html]]></link>
 <author><![CDATA[阳光月光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2009 13:06:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议从外围电路和PLC供电方面想想。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#643407.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2009 11:25:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各位的建议都看了,受益很大,谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#643391.html]]></link>
 <author><![CDATA[吉吉ml]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2009 10:59:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那就在PLC电源上动点手脚&nbsp;&nbsp;就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#641892.html]]></link>
 <author><![CDATA[a~lei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2009 08:41:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以呀 ，譬如你的 电机供电接外部电源，用READLY来控制就可以了，外接加继电器实现，这样断电，运动电机既立即停止，再次来点你可以加个人为启动开关，瞬间来电也不起作用呀！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#641664.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanzuo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2009 03:07:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电容在放电，学过电子的都知道，这个时间的维持要看电容的容量多大，变频器最容易看到这种情况，我是一名学过电子技术的电工]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#641261.html]]></link>
 <author><![CDATA[善意的谎言]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2009 10:55:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是PLC的电源电容效应，要确保掉电停机，可考虑用接触器控制PLC的电源,如果掉电,接触器失电而复位,就不会因为再来电重新起动.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#641202.html]]></link>
 <author><![CDATA[llb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2009 09:05:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[名 称 电池错误锁存
内 容 OFF: 无错误 ON: 错误
详细说明 锁存电池低错误.适用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 号 M8007
名 称 瞬时电源故障
内 容 OFF: 不检测 ON: 检测
详细说明 如果M8007为ON的时间小于D8008, PLC将继续运行.适用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 号 M8008
名 称 电源故障
内 容 OFF: 不检测 ON: 检测
详细说明 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#641078.html]]></link>
 <author><![CDATA[pklon2000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2009 05:38:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[实在不行用程序处理M8002导通作为所有驱动的复位条件]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#641070.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunboy1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2009 05:12:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否这样解决:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在PLC电源或输出端电源处,各加装1接触器.只有按下运运按钮时才接通.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#641062.html]]></link>
 <author><![CDATA[gang.liu9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2009 05:04:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[外围加保护回路，以防这种现象出现]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#641058.html]]></link>
 <author><![CDATA[timison]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2009 04:57:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我在对电路的设计中，对控制回路都加继电自保回路，只要有失压或突然断电都不会再次起动。对PLC的电源输入部分增加一个继电起动装置。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#638867.html]]></link>
 <author><![CDATA[gqm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2009 23:52:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了，谢谢 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#638795.html]]></link>
 <author><![CDATA[fx-n系列编程]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2009 14:11:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般不会有这样的情况。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#638329.html]]></link>
 <author><![CDATA[成彩琴]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2009 13:31:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电容器里头有.放电呢,正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#638307.html]]></link>
 <author><![CDATA[肖文华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2009 13:16:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有的ＰＬＣ内没有停电保护设置，因此，敬请同行注意在外围电路一定要设停电保护　，无非加个继电器而已]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#638237.html]]></link>
 <author><![CDATA[王永华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2009 11:54:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入电源加继电器保护，还有程序也加上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#634226.html]]></link>
 <author><![CDATA[李云龙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 07:48:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是PLC在断电后的程序保护功能,像三菱的PLC在突然断电的时候,要过几秒就可以听到一声继电器动作的声音,在这段时间内,它的程序会自动保存的,然后复位,在它还没有完全复位的情况下,也就是指示灯还没完全熄灭的时候再突然来电,PLC有可能会继续前面的动作,所以,在有危险的场所,它的启动最好是要人工操作或有相应的防止突然来 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#634225.html]]></link>
 <author><![CDATA[九颗星星]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 07:45:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC,变频器,都有停电放电一段时间以后才会停止运行,如果要防止停电再启动可以外加继电器,防止来电再启动,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#634148.html]]></link>
 <author><![CDATA[feng8899]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 06:20:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我今天试过了,三菱FX2N系列PLC没有出现这种情况,就如楼上所说的,2NPLC内有有关的特殊数据寄存器,可以设置,而FX1N系列PLC却没有这方面的设置,看来只能在外部线路上下功夫了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#634065.html]]></link>
 <author><![CDATA[吉吉ml]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 04:30:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为几乎所有的AC220V供电的PLC都采用开关电源，而且其滤波电路都采用大电容，这样的结果是供电电源的波动对PLC的影响小了，断电后也就出现楼主所说的情况，要想防止这样的情况发生，可以增加一个小继电器，当断电时继电器动作给PLC一个信号，使PLC立即复位输入输出，来电后再启动！有的PLC可以利用内部特殊继电器直接停止 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#633954.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhengyueyong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 02:23:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[任何设计都应该考虑防止停电自启动的问题，否则可能出现机械或人身伤害。通常采取失电瞬间断开plc主电源、控制电源，断开伺服主回路，断开电机接触器释放等措施。设计没有按使用手册设计造成.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#633850.html]]></link>
 <author><![CDATA[ygwpxq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2009 23:59:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[基本同意一楼的说法，任何设计都应该考虑防止停电自启动的问题，否则可能出现机械或人身伤害。通常采取失电瞬间断开plc主电源、控制电源，断开伺服主回路，断开电机接触器释放等措施。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#633839.html]]></link>
 <author><![CDATA[laosong53]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2009 23:24:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看样子,得要注意这个问题了,不然会造成重大事故]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#633750.html]]></link>
 <author><![CDATA[guyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2009 14:54:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也遇到过这样的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#633747.html]]></link>
 <author><![CDATA[guyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2009 14:52:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[也有可能,要是象楼上所说的,那么有可能不光是三菱PLC,包括其它的PLC也都是如此了?
有什么好的方法吗?既然是停电了,不管是停1秒还是10分钟后再送电,就让它的控制运行完全停下来.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#633718.html]]></link>
 <author><![CDATA[吉吉ml]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2009 14:25:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[里面可能有大电容在放电 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#633706.html]]></link>
 <author><![CDATA[tom541100]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2009 14:11:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不止是PLC这样，好多用电器都这样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#633639.html]]></link>
 <author><![CDATA[二球一哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2009 13:13:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是外围电路问题,我觉得是PLC本身的问题,因为当PLC220V电源断掉后,PLC的电源指示,运行指示,各个输入,输出指示灯一直到三四秒后才灭,给我的感觉是它内部程序仍在继续运行,如果在这段时间内又送电的话,它将会忽略掉这段停电过程,继续工作.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-46422#633590.html]]></link>
 <author><![CDATA[吉吉ml]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2009 12:19:42 +0000]]></pubdate>
</item>