 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地故障并非真正接地才显示，电缆线过长、变频器内部感应太敏感都会导致显示--接地故障]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45920#632581.html]]></link>
 <author><![CDATA[shklby]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2009 10:21:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是平衡的话题，而是干扰的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45920#630959.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2009 12:01:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼taipi-k于2009-09-21 19:32发表的&nbsp;&nbsp;:
7楼的，请问：如果地线与零线接在一起，变频器会如何？
[/quote]
如果是三相平衡系统，应该没有影响吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45920#630949.html]]></link>
 <author><![CDATA[dpear]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2009 11:58:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7楼的，请问：如果地线与零线接在一起，变频器会如何？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45920#630930.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2009 11:32:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是你进线没有接好接地线，我以前碰到过，后来没有这样的事了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45920#630357.html]]></link>
 <author><![CDATA[fsxhb2008]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2009 17:47:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也碰到过，刚上的11台电气设备，有6台变频器出现不同程度的报警，其中也有：“W14”解决方式，看下参数：14－50，可解决问题的，但不一定都行啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45920#630126.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2009 12:38:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多搜点变频器的原理看看！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45920#629860.html]]></link>
 <author><![CDATA[愚公移山]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2009 07:22:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[点每个贴子的右下角“为他评分： [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45920#629859.html]]></link>
 <author><![CDATA[愚公移山]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2009 07:19:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那就给我评分啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45920#629856.html]]></link>
 <author><![CDATA[愚公移山]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2009 07:17:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26] 感谢lamborzhou的支持啊，刚发了两个贴都是你第一个项起了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45920#629855.html]]></link>
 <author><![CDATA[dpear]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2009 07:16:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[排除了马达及接线故障后，可能是变频器内部故障，拆开变频器看看j里面的电流互感器有没有问题！ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45920#629851.html]]></link>
 <author><![CDATA[愚公移山]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2009 07:13:11 +0000]]></pubdate>
</item>