 <description><![CDATA[pingping151，

&nbsp;&nbsp;虽然通讯模块是容易设计，但是通讯协议与设定就得看厂方定义了。

&nbsp;&nbsp;Mitsubishi FX-PLC 原厂方定义 9600，7，1 设定，不管台达触摸屏通讯，三菱台达触摸屏通讯都得依据此设定才能达成通讯。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45000#623657.html]]></link>
 <author><![CDATA[ykykkhor]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2009 13:18:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[您好，谢谢您的回复，我这个PLC是只与触摸屏通讯，上面也没有什么指拔开关，我现在设置9600，7，E，1可以通讯上，其他设置均通讯不上，现在可以断定线没有问题，但是为什么只能设置一种通讯速率呢，还是我哪个地方没有弄明白，还希望各位大师指点一下！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45000#622298.html]]></link>
 <author><![CDATA[pingping151]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2009 02:34:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[资料不全，请说明一下，是否多站式联机，如果是单机连接，请按手册上的波特率进行及各功能拨位开关位置进行设定，再不行，那就是线有问题了，如果线是自制的，有可能是接错线。

还有另外的可能性是特殊功能模块没有设定好。建议去掉485-BD 功能模块，人机介面直接与PLC上的编程口直接通信，而且可以节省很多钱。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45000#621985.html]]></link>
 <author><![CDATA[ogden]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2009 14:27:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为什么没有人回复呢，三菱技术人员说，485-BD有他自己的MC协议是吗？大家能帮忙讨论一下吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45000#621326.html]]></link>
 <author><![CDATA[pingping151]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2009 02:14:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不好意思，说错了，是如另外厂家的触摸屏通信，就可能通讯上，也没加终端电阻，也没有设置D8120。请高手们帮忙分析下，是线的问题，还是PLC里面的站号问题，还是其他问题，万分感谢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-45000#620953.html]]></link>
 <author><![CDATA[pingping151]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2009 12:00:24 +0000]]></pubdate>