 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据JGJ/T 16-1992《民用建筑电气设计规范》： 

当相线截面≤16mm2，PE（接地）线与相线等径。 

当相线截面＞16mm2，且≤35mm2，PE（接地）线最小截面为16mm2。 


当相线截面＞35mm2，PE（接地）线最小截面为相线截面的1/2。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-44823#619139.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinchenglim]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2009 10:40:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[配电系统中，地线（PE）和零线（N）是两个不同的概念。对于零线而言，在三相平衡状态下，矢量和为零，零线中电流为零，当然实际工作中三相平衡状态很罕见，此时零线中就有电流流过，所以一般零线截面取相线的一半左右就够了，特殊情况下也有取和相线截面相同的。对于地线而言则主要考虑配电系统短路电流及接地可靠性来选取 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-44823#619120.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjz7211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2009 10:15:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[全部是电动机，可以不要N线，有PE线即可。N线提供一个不平衡电流的回路，由于电流小，当然截面可以取1/2或1/3相线截面]]></description>