 <description><![CDATA[FX系列的没用过.
Q系列的直接强制Y,继电器是可以保持输出的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-44087#614727.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuleihb]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2009 19:24:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[汗颜啊！原来是这么个原因！哈哈害我在这里想了半天！！ [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-44087#614687.html]]></link>
 <author><![CDATA[建筑人生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2009 15:40:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该强制Y之前的触点，这样才会有输出的!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-44087#614365.html]]></link>
 <author><![CDATA[97天远]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2009 08:46:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC 要RUN]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-44087#610490.html]]></link>
 <author><![CDATA[toutianjian]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2009 08:20:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]谢谢，找到原因了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-44087#610452.html]]></link>
 <author><![CDATA[hbjy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2009 07:31:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你程序里面有程序
比如说
LD M0 
OUT Y0
这样的话，你要去强制M0,因为你强制Y0,Y0应该会得电一个扫描周期，然后碰到上面的程序时，Y0又断开。
PLC的扫描周期时间那么短，输出继电器还没来得及反应吸合又断开了。所以量不出来。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-44087#610425.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2009 06:58:12 +0000]]></pubdate>
</item>