 <description><![CDATA[各位朋友：找到了原因了！
主要原因有2个：
1、主线ABC的相序反了。但从变压器到主柜的线没有反，是进变压器的高压端的相序反了，目前采用的方法是更换低压互感器接线，即B相的互感器和C相的互换。
2、确实是欠补。现在已经加了4个电容器组。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#613018.html]]></link>
 <author><![CDATA[kv47sn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2009 12:37:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定接线错误，不然不会反转．]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#611928.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuxianhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2009 02:12:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工艺太差，我做的配电柜最好看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#611156.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangweiwei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2009 04:30:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果我问一个简单问题：一个老式三相四线无功电表反转是欠补还是过补？
可以不说原因，只告诉我结果。


有人说：
如果接线正确，则正转是欠补，反转是过补。
也有人说：
老式三相四线无功电表反转有3种可能：1、过补，2、欠补，但电源相序反了。 3、欠补，电流互感器S1、S2接反了。

你的答案呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#610804.html]]></link>
 <author><![CDATA[kv47sn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2009 14:28:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为了感谢大家的支持，我把我自制电工万能计算器（可计算电机电流、变压器选型、铜铝重量、电缆截面、力率）奉献给大家，并希望大家能够完善和指出错误，谢谢！
另，提供力率电费调整表一份，并为了不对大家造成太多的负担，我已压缩成一个文件了。也为了使大家的积分不受影响，所以也可以到我的网站上去下载：henphi.ys16 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#610782.html]]></link>
 <author><![CDATA[kv47sn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2009 14:08:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题补充：从仪表盘上的功率因数自动补偿器表来看，是显示的0.93，应该没有问题，可是无功表还是反转。另外，我还要说明一点的是有一台110KW的电机，他的空载电流只有40安，负荷电流是120A，经常在空载和负荷之间转换，另一台电机 55KW，空载电流只有21安，负荷电流是80A。这会不会有影响呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#610769.html]]></link>
 <author><![CDATA[kv47sn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2009 13:58:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了，我们以前也被罚过，还有一次被罚供电局的说是补的太多了，不过是因为功率自动补偿器坏了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#610765.html]]></link>
 <author><![CDATA[pingwuhui83]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2009 13:54:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼kv47sn于2009-08-26 22:39发表的&nbsp;&nbsp;:
回一楼：
　安装工艺也太差了吧。

计量是供电公司安装的，你能说不好吗？不好又怎样？你自己安装得再好也不给验收！
[/quote]
确实如此。。。我这边的无功补偿控制柜的配置和布局，供电所的还是跟我学的。。。。但人家掌权。。。。

你的电容投入的越多，无 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#610548.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2009 09:26:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看布线的情况，就很难说了！没准是接错线了！ [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#610367.html]]></link>
 <author><![CDATA[yusanlong045]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2009 05:20:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回一楼：
　安装工艺也太差了吧。

计量是供电公司安装的，你能说不好吗？不好又怎样？你自己安装得再好也不给验收！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#610000.html]]></link>
 <author><![CDATA[kv47sn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2009 14:39:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能会是互感器的接线错误吧《S1与S2接反表也会反转》]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#609884.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyd926]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2009 13:06:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能电容不够]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#609881.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenzhixian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2009 13:03:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了，以前不知道]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#609843.html]]></link>
 <author><![CDATA[dongfaming]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2009 12:41:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[无功表可以反转,接线一般不会错, 检查一下电容的保险 和电容有漏油,鼓肚,杂音,交流接触器的触点,功率因素补偿器 参数设定对不 .罚款的原因与月平均功率因素 超出标准 一般在0.95左右农用在0.85以上 不要等于1 看负荷多时,补偿器会自动补偿电容,和定时退出,循环投入]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#609827.html]]></link>
 <author><![CDATA[liguoguang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2009 12:23:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电业局的安装水平和大家都差不多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#609738.html]]></link>
 <author><![CDATA[316782107]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2009 09:52:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安装工艺也太差了吧。
&nbsp;&nbsp;[attachment=27820]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43996#609621.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljl5130]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2009 07:49:29 +0000]]></pubdate>